HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

कूलिंग सर्कुलेशन वॉटर सिस्टम में दबाव तेजी से कम हो

2016-12-11View Original

Thread Content

सर्दियों में, कूलिंग सर्कुलेशन वाटर सिस्टम में दबाव बहुत तेजी से कम हो जाता है; रात में आधे घंटे में ही पानी भरना पड़ता है। लीकेज की जाँच भी की गई, और लगभग कोई लीकेज नहीं है। इसके अलावा, पहले ‘बोग कंप्रेसर’ (वॉटर-कूल्ड) को चालू किया गया था; यह तो ठीक रहा। लेकिन कुछ कारणों से, अब सर्कुलेटिंग पानी को रोकना संभव ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कोई समाधान है? मदद चाहिए, धन्यवाद!
Reply #22016-12-11
कूलिंग सर्कुलेशन वॉटर सिस्टम में दबाव बहुत तेजी से कम हो रहा है; रात में आधे घंटे में ही पानी भरना पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका क्या मतलब है।
Reply #32016-12-11
हमारे यहाँ ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है। फिर भी, हर आधे घंटे में पानी भरना पड़ता है, और लीकेज की समस्या का पता लेना आवश्यक है।
Reply #42016-12-12
1. कमियों की जाँच करें, एक-एक करके। 2. उत्सर्जन बिंदुओं की जाँच करें; क्या सर्दियों में जमाव को रोकने हेतु कुछ स्थानों पर परिसंचरण जल को बाहर निकाला जा रहा है? केवल अंदर ही जाना, बाहर न आना, से पेट फूल जाता है। यदि पेट न फूले, तो बीमा के तहत कुछ राशि वापस मिल जाती है।
Reply #52016-12-12
सर्दियों में पानी की मात्रा गर्मियों की तुलना में कम होनी चाहिए। हमारे यहाँ जलाशयों में पानी का स्तर स्वचालित रूप से ही नियंत्रित किया जाता है। क्या आप भी कम पानी के स्तर पर स्वचालित रूप से पानी भरने की व्यवस्था करते हैं? पानी भरने की आवृत्ति पहले की तुलना में अधिक है; शायद कहीं और से पानी लीक हो रहा है। क्या अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हुई है? 2. क्या प्रसंस्करण प्रणाली में कोई असामान्यता है? विशेष रूप से, जिन हीट एक्सचेंजरों में ठंडा पानी उपयोग में आ रहा है, क्या वहाँ कोई समस्या है? साथ ही, नीचे स्थित कंडेनसेशन टैंक में तरल पदार्थ का स्तर क्या है? क 3. पानी भरने की मात्रा को मापने हेतु तो फ्लो मीटर होना आवश्यक है। यह जाँचना आवश्यक है कि पानी भरने की मात्रा में कोई असामान्यता तो नहीं है, एवं पानी भरने वाले वाल्वों में भी कोई सम
Reply #62016-12-12
जमाव से बचने हेतु, हमने वे सभी उपकरण बंद कर दिए, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी; उपकरणों में मौजूद पानी भी पूरी तरह निकाल दिय
Reply #72016-12-12
हमारा सिस्टम बंद है; अभी कूलिंग वॉटर सर्कुलेशन सिस्टम में दबाव तेजी से कम हो रहा है। सर्दियों में फ्रीजिंग से बचने हेतु, जिन उपकरणों का उपयोग नहीं होता, उन्हें बंद कर दिया जाता है; बंद करने के बाद से ही ऐसा ही है।
Reply #82016-12-12
जब उपकरण से परिसंचरण जल को अलग कर दिया गया, तो क्या इस बार ठंड से बचने हेतु परिसंचरण जल को बाहर निकाला गया? जाँच करें कि कहीं आंतरिक रिसाव तो नहीं हो रहा है।
Reply #92016-12-12
बार-बार पानी भरने की आवश्यकता है, या फिर पाइपलाइनों में कहीं लीकेज तो नहीं है, इसकी जाँच आवश्यक है। ठंड से बचने हेतु पानी को लग
Reply #102016-12-12
एक्सचेंजर में लीकेज हो सकता है; इसकी जाँच की जा सकती है। ऐसे लीकेज बहुत ही छिपे हुए होते हैं, इन्हें आम तौर पर पता लगाना मुश्किल होता
Reply #112016-12-12
संभवतः, किसी कारण से परिपथ में चलने वाला पानी बाहर चला गया, जिसके कारण दबाव कम हो गया। लेकिन लीकेज का कोई स्रोत नहीं मिल रहा है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.