Thread Content
मेथनॉल टैंकों के लिए, जो गंभीर खतरों का स्रोत हैं, वहाँ नए शटऑफ वाल्वों की आवश्यकता है। इसके अलावा, केबल, इंस्ट्रूमेंट एयर आदि की भी आवश्यकता है। क्या इन चीजों के लिए कोई विस्फोट-प्रतिरोधक मानक या सुरक्षा आवश्यकताएँ निर्धारित की गई हैं?
उपकरणों के चयन में विस्फोट-प्रतिरोधकता का ध्यान रखना आवश्यक है; इसके लिए पहले ही विस्फोट-प्रतिरोधक क्षेत्रों का विभाजन किया जाना चाहिए। गंभीर खतरों की स्थितियों में, **सुरक्षा नियंत्रण विभाग** SIS प्रणाली के उपयोग की मांग करता है। ऐसी स्थितियों में HAZOP विश्लेषण किया जाता है → फिर SRS तैयार किया जाता है → अंत में SIS निर्माता SIL मानों की गणना करता है।
पहले टैंक क्षेत्र में कोई नियंत्रण वाल्व नहीं था; केवल एक ही रडार लेवल मीटर था, जिसमें वायरों को ले जाने हेतु विशेष ट्यूबों का उपयोग किया जाता था। अब वहाँ शट ऑफ वाल्व लगाने हैं, साथ ही ग्लास-फाइबर ब्रिज एवं 2*1.5 आकार के शील्डेड केबलों का उपयोग किया जाएगा। वोल्टेज 220V होगा। पता नहीं, यह व्यवस्था सुरक्षा मानकों को पूरा करती है या नहीं।
220 क्यों? हमारी कंपनी में सभी उपकरण 24V पर ही काम करते हैं।
हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्वों में 220 वोल्ट का ही उपयोग किया ग
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व के संबंध में, यह तय करना होगा कि आपका एक्सप्लोजन-प्रतिरोधी क्षेत्र क्षेत्र 0, क्षेत्र 1, या क्षेत्र 2 है। क्षेत्र के आधार पर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व चुनना होगा। यदि यह क्षेत्र 0 है, तो 220V का उपयोग करना समस्याजनक होगा। लिंक देखें: http://baike.baidu.com/link?url=y-ilPnfn8m6_IMiEQ_3n6lEEE33gnB74DZnMXq5BxoNiosmBxBO-djEc_GNO-YQBio0J1MSEce4-t3Df-MyVrJUzM6iuIm5t-RdNulCBMrAMNyZ-LepliFu1U6YG4Ooc
केबलों के मामले में, बस यह सुनिश्चित करना ही पर्याप्त है कि एक्सप्लोजन-प्रूफ ग्लैंड को ठीक से बंद कर दिया गया हो, ताकि कोई गैस एक्सप्लोजन-प्रूफ कवर के अंदर न जा सके।
स्तर, IIAT2 स्तर या उससे अधिक होना चाहिए।