Pos ini terakhir diedit oleh jinqhuaxz pada tanggal 2016-11-19 pukul 00:52. Untuk sebuah unit pembangkit listrik berbasis bahan bakar biologis dengan kapasitas 40 MW, diperlukan desain untuk sekitar dua puluh hingga tiga puluh saluran uap bertekanan tinggi dan sedang. Analisis tegangan juga diperlukan. Suhu 425 derajat, tekanan 1,0 MPa. Apakah ada perbedaan dalam hal desain dan perhitungan tegangan dibandingkan dengan desain pipa biasa? Mohon berikan saran mengenai dasar perancangan, faktor keamanan, pemilihan bahan, rangka pipa, penopang, dan sebagainya. Terima kasih terlebih dahulu!
Ada satu pertanyaan lagi: apakah saluran pengalirannya bisa dibongkar nantinya? Rencananya seperti ini, setelah digunakan untuk berkendara, akan dibongkar. Tapi bagaimana jika suatu hari nanti sistem perlu diperbaiki secara besar-besaran dan dihidupkan kembali? Apakah bisa digunakan untuk perbaikan?
Pipa dengan suhu 425 derajat, berdiameter DN40~50 atau lebih besar, semuanya memerlukan analisis tegangan, karena pipa bertekanan memiliki persyaratan khusus. Spesialis pipa menyusun gambar kondisi axonometrik, termasuk posisi penyangga-penyangganya. Setelah dianalisis, analis tegangan akan memberitahu Anda berapa besar gaya gesekan, gaya gravitasi, dan gaya dorong (pada penyangga yang tetap) pada setiap penyangga pipa tersebut Termasuk kondisi beban saat pengujian tekanan air. Spesialis pipa mengkombinasikan gaya pada setiap saluran pipa (nilai maksimum gabungan), lalu menyamparkannya kepada spesialis konstruksi. Spesialis konstruksi sipil membuat penyangga untuk pipa berdasarkan besarnya gaya yang bekerja. Laporan analisis tegangan akan memberitahu Anda posisi perpindahan pipa di setiap titik penyangga. Berdasarkan informasi tersebut, Anda dapat menentukan apakah perlu memperpanjang penyangga pipa, agar penyangga tersebut tidak jatuh dan tersangkut pada penyangga itu sendiri. Saat terjadi penyusutan pipa saat berhenti beroperasi, hal ini dapat merusak penyangga atau penyangga pipa itu sendiri. Jika parah, pipa akan robek. Laporan analisis tegangan juga akan memberitahu Anda besarnya gaya dorong di ujung pipa, agar peralatan tidak rusak.
Harus mempertimbangkan desain untuk memulai operasi, menghentikan operasi, dan melakukan perawatan. Tidak ada peralatan yang tidak berhenti sementara, dan tidak ada pula peralatan yang tidak diperbaiki. Saluran sementara juga perlu ditempatkan secara teratur. Saluran yang digunakan untuk memulai atau menghentikan aliran fluida; saluran-saluran ini tidak digunakan sehari-hari, sehingga perlu diberi penanda berupa warna cat agar dapat dibedakan.
ZQJ, terima kasih atas saran yang bagus! Diameter pipa terbesar 500! Memang cukup penting. Yang digunakan adalah A106 GR.B, bahan ini sangat mendekati batas maksimalnya! Sangat menegangkan. Semoga ada template perhitungan yang bagus, sebaiknya berformat EXCEL. Tidak tahu di mana bisa menemukannya. Terima kasih terlebih dahulu! Terima kasih lagi atas saran Anda. Pipa dengan suhu 425 derajat, berdiameter DN40~50 atau lebih besar, semuanya memerlukan analisis tegangan, karena pipa bertekanan memiliki persyaratan khusus. Spesialis pipa menyusun gambar kondisi axonometrik, termasuk posisi penyangga-penyangganya. Setelah dianalisis, analis tegangan akan memberitahu Anda berapa besar gaya gesekan, gaya gravitasi, dan gaya dorong (pada penyangga yang tetap) pada setiap penyangga pipa tersebut Termasuk kondisi beban saat pengujian tekanan air. Spesialis pipa mengkombinasikan gaya pada setiap saluran pipa (nilai maksimum gabungan), lalu menyamparkannya kepada spesialis konstruksi. Spesialis konstruksi sipil membuat penyangga untuk pipa berdasarkan besarnya gaya yang bekerja. Laporan analisis tegangan akan memberitahu Anda posisi perpindahan pipa di setiap titik penyangga. Berdasarkan informasi tersebut, Anda dapat menentukan apakah perlu memperpanjang penyangga pipa, agar penyangga tersebut tidak jatuh dan tersangkut pada penyangga itu sendiri. Saat terjadi penyusutan pipa saat berhenti beroperasi, hal ini dapat merusak penyangga atau penyangga pipa itu sendiri. Jika parah, pipa akan robek. Laporan analisis tegangan juga akan memberitahu Anda besarnya gaya dorong di ujung pipa, agar peralatan tidak rusak.
Katanya, pipa yang digunakan untuk memulai pekerjaan ini nantinya akan dibongkar. Ah.
Umumnya, berat air yang ada di dalam pipa terbesar, ditambah dengan total berat semua pipa lainnya yang ada pada braket tersebut dalam kondisi normal, merupakan beban vertikal maksimal yang harus ditanggung oleh braket tersebut. Uji tekanan air dilakukan satu per satu.
Tekanan uji hidrostatiknya berbeda, kan, dengan tekanan pada wadah bertekanan? !
Umumnya dilakukan uji tekanan dengan air sebesar 1,5 kali.
Apakah perlu juga mengalikan dengan koefisien rasio nilai tegangan yang diizinkan pada tekanan air, suhu, dan suhu desain?
Orang Amerika memang begitu. Stres yang diizinkan pada suhu ruangan/Stres yang diizinkan 425.
Uji tekanan air memiliki standar desain dan prosedur penerimaan pekerjaan. Sangat jelas. Perlu ditandatangani.
Tidak ada Caesar, maupun perangkat lunak analisis tegangan saluran lainnya. Apakah ada yang membuat template perhitungan versi spreadsheet yang bisa digunakan? Terima kasih!