Apakah perlu melaporkan untuk perbaikan dinding pendingin air pada ketel uap?

2016-11-30View Original

Thread Content

Apakah perlu melaporkan untuk perbaikan dinding pendingin air pada ketel uap? Pabrik perbaikan mengatakan tidak diperlukan
Reply #22016-11-30
Dinding pendingin air pada boiler termasuk dalam kategori pipa bertekanan, dan merupakan peralatan khusus. Menurut saya, perlu dilakukan pemeriksaan. Anda dapat berkonsultasi dengan lembaga pengawasan peralatan khusus
Reply #32016-12-02
Pompa tekanan, menurut aturan, harus dilakukan pemeriksaan. Namun dalam pekerjaan sehari-hari, bengkel perbaikan seringkali tidak melakukan pemeriksaan tersebut demi menghemat biaya. Padahal hal itu juga tidaklah penting, karena yang diperoleh hanyalah sedikit uang saja.
Reply #42016-12-03
Ini membutuhkan kualifikasi, kalau sudah punya kualifikasi, untuk apa melapor lagi. Jika tidak, sebaiknya ikut ujian tersebut. Jika terjadi kecelakaan serius, akan ada orang yang harus menanggung akibatnya.
Reply #52016-12-05
Pemanas air termasuk peralatan khusus. Selain bagian yang menahan tekanan yang perlu diperiksa, ada juga pemeriksaan internal dan eksternal.
Reply #62016-12-05
Pekerjaan perbaikan tersebut seharusnya dilakukan oleh perusahaan manufaktur atau unit perbaikan yang memiliki kualifikasi yang memadai. Proporsi permukaan pipa yang diperbaiki tidak boleh melebihi 10% dari total permukaan pipa tersebut, dan jumlah pipa yang diperbaiki juga tidak boleh lebih dari 10 buah. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu
Reply #72016-12-08
Pekerjaan perbaikan seharusnya dilakukan oleh perusahaan manufaktur atau unit perbaikan yang memiliki kualifikasi yang memadai. Rencana perbaikan serta kualifikasi pihak yang melakukan perbaikan perlu disimpan dengan baik. Proporsi permukaan pipa yang diperbaiki tidak boleh melebihi 10% dari total permukaan tersebut, dan jumlah pipa yang diperbaiki juga tidak boleh lebih dari 10 buah. Jika hal ini tidak dipatuhi, maka perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu
Reply #82016-12-08
Saat pemeriksaan di laboratorium inspeksi ketel, seharusnya diperiksa kondisi dinding pendingin airnya
Reply #92016-12-27
Penggantian pipa permukaan pemanas sesuai standar TSG G0001-2012, dengan jumlah yang melebihi 10% dari total pipa jenis tersebut, dan minimal sebanyak sepuluh buah, termasuk dalam kategori perbaikan besar, sehingga perlu dilaporkan untuk pemeriksaan.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.