2016-12-10View Original

Thread Content

Saya sudah membaca banyak sekali informasi dan daftar masalah yang mungkin terjadi. Sekarang saya menghadapi masalah pada alat penentu posisi merek Siemens; alat tersebut menampilkan pesan kesalahan “noini”. Saya tidak bisa beralih antara mode manual dan otomatis. Saat mencoba memasuki mode penyetelan otomatis, prosesnya terhenti di tahap “run2”. Pengaturan nilai nolnya, jika disetel antara 6-9, maka alat tersebut akan berfungsi dengan baik. Namun untuk pengaturan rentang nilai “up1”, tidak peduli seberapa sering saya mencoba menyetelnya, nilai tersebut tetap tidak bisa mencapai 90-95. Prosesnya terhenti di situ. Mohon bantuan dari para ahli
Reply #22016-12-10
Jika dilakukan penyetelan secara manual, apakah bisa melewatkan langkah run2? Akhir pekan lalu saya sudah mencoba melakukan penyetelan manual
Reply #32016-12-10
Sudah mencoba sudut 33 dan 90, p51 juga sudah dikembalikan ke kondisi semula. Apa lagi cara yang bisa digunakan?
Reply #42016-12-10
Apakah itu katup tindakan ganda? Periksa lubang throttle pada posisioner, saluran udara ke silinder
Reply #52016-12-10
Saluran udaranya tidak bermasalah. Prosesnya berjalan lancar pada tahap pertama; jadi, saluran udaranya pasti baik-baik saja. Masalahnya terletak pada proses “run2” yang saya sebutkan tadi. Saya sudah mencoba memutar roda pengaduk tersebut ke kiri dan ke kanan beberapa kali, tetapi hasilnya masih belum mencapai angka 90_95. Masih belum berhasil
Reply #62016-12-10
Apakah katupnya pernah digerakkan? Termasuk koneksi batang katup dan sebagainya
Reply #72016-12-11
Tidak, katupnya dalam kondisi baik. Udara digunakan untuk mendorong silinder tersebut. Masalahnya adalah posisioner tiba-tiba berhenti bekerja, sehingga terjadi alarm “noini”. Langkah kedua juga terhambat di tahap up1; tidak bisa dilanjutkan
Reply #82016-12-11
Mohon penjelasannya. Untuk proses penyetelan otomatis pada posisier Siemens, diperlukan sinyal sebesar 12 mA. Apakah yang dimaksud adalah masukkan sinyal tersebut saja, atau posisi katup harus berada di 50%? Saat ini saya memberikan sinyal 12 mA langsung dari DCS atau generator sinyal, tetapi katup tidak bergerak. Apakah hal ini akan mempengaruhi proses run2 saya?
Reply #92016-12-11
Penyetelan Siemens tidak memerlukan sinyal 12mA. . Cukup dengan menghidupkan listriknya saja.
Reply #102016-12-11
Tampilan “noini” berarti belum diinisialisasi! Menggunakan tombol manual maupun otomatis tidak akan efektif. Untuk membuka katup, periksa apakah posisi lokator berada di kisaran 5%-95% Akhirnya, posisikan katup pada sekitar 50. Pastikan batang umpan tetap berada dalam posisi horizontal. Aturlah posisi lokator menggunakan roda gelombang hingga mencapai angka 50, lalu lakukan pemeriksaan diri!
Reply #112016-12-11
Terjebak di run2 berarti titik nol dan rentang pengukuran belum disetel dengan benar sebelum proses inisialisasi
Reply #122016-12-11
Lalu, apa yang seharusnya dilakukan? Mohon bimbingannya
Reply #132016-12-11
Bukankah saya sudah menjelaskan caranya di lantai 10?
Reply #142016-12-12
Posisinator seharusnya juga memiliki lubang keluarnya udara. Periksa apakah ada yang menyumbatnya

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.