Jumlah sambungan lingkar pada pipa baja

2016-12-15View Original

Thread Content

Untuk sambungan las melingkar pada pipa baja berukuran besar, umumnya pipa dengan ukuran berapa ke atas yang memerlukan sambungan las melingkar? Berapa banyak sambungan las melingkar yang diizinkan? Apa standarnya?
Reply #22016-12-15
Maksud Anda adalah las tipe T? Lihat GB/T 3091
Reply #32016-12-15
Saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan “sambungan las melingkar” tersebut. Umumnya, pipa baja, flensa, dan komponen serupa memang memerlukan sambungan las melingkar. Tampaknya hal ini tidak terlalu berkaitan dengan diameter pipa
Reply #42016-12-15
Apakah itu sambungan las yang terbentuk selama proses pembuatan, atau saat pemasangan?
Reply #52016-12-16
Lihat standarmu itu. 。 。 Standarnya tidak dituliskan, maka tuliskan persyaratan pengadaan. 。 Karena persyaratan pembelian tidak dituliskan, maka akan diterapkan standar pabrik orang lain
Reply #62016-12-16
Maksudmu bukan pipa berukuran besar, melainkan pipa yang disambung dengan cara dilas. Panjangnya tidak mencukupi, jadi pabrik menyatukan dua bagian pipa tersebut menjadi satu. Sepertinya, hal ini tidak diwajibkan.
Reply #72016-12-16
Saya tidak mengerti apa maksud “sambungan las lingkaran” yang disebutkan di sini. Bukankah antara komponen pipa dan saluran pipa, serta antar bagian pipa itu sendiri, memang diperlukan sambungan las lingkaran?
Reply #82016-12-17
Itulah yang dia tanyakan. 。 。 Misalnya, panjang yang dapat disesuaikan adalah 6 meter per segmen, dan adanya cacat pada sambungan las lingkaran diperbolehkan. 。 。 Ini pasti diperbolehkan. 。 Mengenai hal-hal yang tidak diperbolehkan, atau seberapa banyak yang diperbolehkan, atau mengenai pipa las spiral dan sebagainya, Anda perlu menyebutkannya dalam persyaratan pembelian. 。
Reply #92016-12-17
Maksud Anda, berapa jarak minimum yang harus dipertahankan antara dua sambungan las di lokasi yang bersebelahan? Jika itu masalahnya, maka jawabannya adalah: **Ya. Jarak minimum antara dua sambungan las yang bersebelahan pada pipa berdiameter besar adalah sebesar diameter pipa tersebut, kecuali jika digunakan komponen pipa siap pakai.**
Reply #102016-12-17
Jika itu pertanyaanmu, **tidak sepenuhnya benar
Reply #112016-12-17
Dengan diameter besar, umumnya merujuk pada DN600 dan ke atas. Mohon bimbingannya

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.