Pengukuran dan pengendalian tingkat cairan di tower penyerapan amonia bertekanan menengah dalam urea dilakukan menggunakan transmitter tekanan diferensial. Saluran tekanan negatifnya dipanaskan dengan uap agar saluran tersebut tetap kosong. Pada masa awal penggunaannya, alat ini berfungsi dengan sangat tidak stabil; setiap kali dikalibrasi, alat ini hanya dapat beroperasi selama 1–2 jam saja. Jika digunakan lebih lama, akan terjadi penyimpangan indikasi yang signifikan, sehingga alat ini kehilangan fungsinya sebagai alat pengendali.
Masalahnya terletak pada pipa negatif. Meskipun uap digunakan untuk memanaskan pipa tersebut guna memastikan amonia di dalamnya menguap, air tetap menumpuk di dalam pipa negatif. Dengan demikian, meski tingkat cairan tetap konstan, penumpukan air di dalam pipa negatif menyebabkan nilai pengukuran semakin menurun hingga akhirnya menjadi 0. Dapat dipertimbangkan untuk menambahkan tangki isolasi pada saluran negatif, dan mengisinya dengan cairan isolasi.
Jika tidak berhasil, coba ganti dengan sepasang kotak ajaib. Menggunakan sistem pemanas akan sulit untuk mengontrol tinggi cairan yang terbentuk di dalam saluran tekanan
Tingkat cairan isolasi juga berubah seiring waktu, sehingga sulit untuk ditangani
Air kondensat di bagian tekanan negatif telah terkumpul. Disarankan untuk menggunakan dua flensa
Gunakan dua flensa untuk memindahkan tingkat cairan, hitung rentang pengukuran yang tersedia
Amonia cair, apakah menggunakan indikator tingkat cairan tipe magnetik?