Di lokasi saya terdapat 2 modul PLC AI dari Siemens. Semua sinyalnya berupa 4-20mA, dan semuanya dalam kondisi terhubung penuh. Tiba-tiba, semua sinyal menunjukkan nilai terendahnya (25% negatif dari rentangnya), hanya titik terakhir pada modul pertama yang menunjukkan nilai 25% positif (jelas ini juga bukan nilai yang benar). Saya lepas kabel sinyal di setiap saluran satu per satu. Baru setelah saya melepas kabel terakhir pada modul pertama, saluran-saluran lainnya kembali berfungsi normal, kecuali saluran pertama dari modul tersebut. Saluran yang satu itu tetap tidak berfungsi, padahal sebelumnya berfungsi dengan baik. Saya juga memeriksa kabel sinyal tersebut; tidak ditemukan masalah seperti kontak yang tidak terhubung atau adanya korsleting. Modul tersebut juga tidak memberikan pesan kesalahan, dan modul-modul digital lainnya juga berfungsi dengan normal. Sinyalnya menggunakan koneksi power+ ke instrument+, sedangkan kutub negatif instrument tersebut terhubung ke module 2 (7, 12, …). 。 。 ), Modul 5 ke kutub negatif sumber daya listrik
Konfirmasi bahwa sinyal umpan balik di lokasi tidak bermasalah, tanpa gangguan daya. Kalau mati listrik, coba hidupkan ulang. Kalau tidak berhasil, hubungi pabriknya
Saya membalikkan urutan kedua modul tersebut. Saluran yang sebelumnya berfungsi dengan baik tetap berfungsi dengan baik, sedangkan yang tidak berfungsi dengan baik tetap saja tidak berfungsi dengan baik. Dengan demikian, terbukti bahwa modul-modulnya tidak bermasalah. Gunakan generator sinyal untuk mengirimkan sinyal; udara tidak dapat dimasukkan dari sisi pengaman ; Dari modul bisa terhubung, salurannya tidak bermasalah. Lebih baik saya ganti seluruh kabelnya saja, begitu sudah normal kembali. Setelah diperiksa, ditemukan sarang tikus-------