Mohon bantuan dari para ahli: Transmiter tekanan diferensial Rosemount ini, setelah dihidupkan kembali, menunjukkan nilai 38,26 Kpa. Penggunaan alat 475 tidak dapat digunakan untuk mengatur ulang nilai tersebut; angka yang ditampilkan tetap “applied process too high”
Apakah itu transmitter tekanan absolut? Anda telah melakukan operasi Zero trim. Kirimkan modelnya
Jika saya benar, maka gunakan alat 475 dari Emerson untuk mengembalikan pengaturan pabriknya. Jika berhasil, baguslah; jika tidak, kembalikan saja ke pabrik. Sepertinya semuanya akan bisa diperbaiki. Jika tidak ada controller manual dari Emerson, maka kembalilah langsung ke pabrik
Melebihi rentang yang dapat dikembalikan ke nol. Kalau begitu, kembalikan saja dan ganti dengan yang berukuran lebih besar. Jika tidak bisa dikembalikan, Anda hanya bisa memasang bagian atasnya satu meter lebih tinggi; sepertinya itu sudah cukup.
Sebelum melakukan kalibrasi, pastikan bahwa ruang tekanan positif dan negatif terhubung ke atmosfer atau dalam kondisi tanpa tekanan, serta pastikan tidak ada benda asing di dalam setiap portnya. Jika semuanya baik-baik saja, maka Anda dapat menerapkan metode penyetelan nol secara bertahap di beberapa titik. Berikan tekanan positif pada kondisi tekanan negatif, untuk mengurangi perbedaan tekanan positif dan negatif guna kalibrasi nol. Setelah itu, hilangkan tekanan negatif tersebut dan ukurlah tekanannya untuk kalibrasi nol. Memberikan tekanan negatif pada sisi bertekanan positif juga boleh. Jika tidak ada alat penekan, bisa menggunakan mulut untuk menekan sisi yang bertekan positif atau meniup ke sisi yang bertekan negatif.
6#Jawaban benar, dalam situasi ini hanya bisa melakukan pengaturan migrasi.
Periksa apakah pengaturan batas bawahnya memang 38,26 Kpa. Batas bawah harus diatur menjadi 0 agar bisa direset. Jika tidak, kembalikan saja dengan tegas. Sudah bermasalah, tidak disarankan untuk melakukan migrasi, itu merupakan tindakan yang berisiko.