Termometer termokopel menunjukkan nilai 13,4 saat diukur menggunakan multimeter di lokasi. Nilai ini setara dengan sekitar 330. Sementara itu, DCS menunjukkan angka 360. Ketika sinyal dikirim menggunakan generator sinyal, nilai yang ditampilkan oleh DCS masih lebih tinggi 30 derajat dibandingkan nilai yang terbaca di lokasi. Setelah kabelnya dicabut dan disambungkan kembali, semuanya kembali normal. Ternyata, tren suhu selalu berada pada level yang tinggi dan bervariasi. Apakah ini disebabkan oleh adanya korsleting pada kabel atau masalah lainnya? Kartu tersebut sama sekali tidak bergerak
Kontaknya tidak baik, atau akibat masalah kabel?
Saya juga ingin mengetahui masalahnya secara spesifik. Sepertinya masalahnya terletak pada kabelnya, tapi mustahil suhu kabel bisa naik sebesar 30 derajat
Tapi awalnya saya ukur menggunakan multimeter, dan ternyata kabelnya terputus. Setelah saya sambungkan kembali, arusnya masih fluktuatif. Akhirnya, saya cabut kabelnya dari casing alat tersebut lalu sambungkan ulang, barulah semuanya berjalan dengan baik
Lebih baik menggunakan transmitter suhu, agar menghasilkan sinyal 4-20mA
Apakah karena dilakukannya kompensasi ujung dingin di sisi DCS? Nilai tegangan yang diukur di lokasi tersebut, pada ujung dinginnya, dipengaruhi oleh suhu lingkungan, sehingga tidak stabil. Setelah memasuki sisi DCS di ruang kabinet, suhu di ujung dingin alat pengukur suhu akan dikoreksi menjadi suhu di dalam ruang kabinet, sehingga suhunya tetap konstan. Melalui perhitungan DCS, diperoleh suhu sebenarnya di lokasi tersebut.