Thread Content
Apakah ada aturan mengenai jumlah alat deteksi dan peringatan gas beracun yang sedang digunakan di lokasi tersebut yang harus diperiksa setelah masa berlakunya habis?
Tidak ada jumlah yang pasti, satu diuji satu.
Kami diperiksa sekali setahun, dengan pemeriksaan menyeluruh di lokasi.
Halo, terima kasih atas jawabannya. Maksud saya adalah, jika suatu pabrik memiliki 10 alat deteksi gas beracun yang masa validitasnya habis pada waktu yang bersamaan, maka tidak mungkin untuk mengambil semuanya sekaligus untuk diperiksa. Harus ada sebagian alat yang ditinggalkan di lokasi tersebut. Jika semua alat diambil sekaligus untuk diperiksa, maka tidak akan ada alat deteksi di lokasi tersebut, dan hal ini akan menimbulkan risiko bagi keselamatan produksi. Jadi, berapa persentase dari total yang tepat untuk diambil sekaligus dan dikirim untuk pemeriksaan? Apa aturan atau ketentuannya? (Seperti yang diatur dalam GB50444-2008 5.1.2: Jumlah alat pemadam api yang dikirim untuk diperbaiki setiap kali tidak boleh melebihi 1/4 dari total jumlah alat pemadam api yang disediakan untuk setiap unit perhitungan.) )
Semua akan diperiksa di lokasi, tetapi dapat dilakukan secara bertahap
Pertanyaan yang bagus. Memang perlu dikirim secara bertahap; tidak bisa dikirim sekaligus~
Jika jumlahnya banyak, bisa dilakukan pemeriksaan di tempat. Waktu yang diperlukan untuk memeriksa satu barang hanyalah beberapa menit saja
Harus diperiksa secara menyeluruh setiap tahunnya
Menurut aturan, tentu saja pemeriksaannya dilakukan secara bertahap. Saya tidak tahu berapa kali pemeriksaan tersebut akan dilakukan. Namun, dalam praktiknya hal seperti itu tidak mungkin dilakukan. Entah itu dilakukan di tempat, atau semuanya diperiksa sekaligus