Di lokasi tersebut, PLC tipe AB yang digunakan untuk mengendalikan tungku oksidasi sudah digunakan selama bertahun-tahun, dan tidak pernah menimbulkan masalah apa pun. Namun belakangan ini terjadi fluktuasi yang besar pada dua katup pengatur, dan posisioner salah satu katup pengatur sering rusak. Katup pengatur menggunakan arus 4–20 MA. Arus yang diukur dari terminal keluaran PLC mengalami fluktuasi. Modul output 4 yang baru diganti tahun lalu. Mohon bantuan dari para ahli, apa penyebabnya? Apakah mungkin ada masalah pada saluran di papan dasar PLC-nya?
Reply #22016-12-25
Disarankan untuk menambahkan isolator atau barrier keamanan pada rangkaian ini.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.