Diskusi mengenai kualitas konduktivitas air hasil deoksidasi oleh deoksidator yang tidak memenuhi standar

2016-12-28View Original

Thread Content

Para pecinta laut yang terhormat, selamat datang untuk berdiskusi secara aktif. Berikut adalah rincian situasinya: Di sini kami memiliki dua alat deoksigenator, satu berjenis tekanan dan satu lagi berjenis atmosfer. Beberapa hari belakangan ini, nilai konduktivitas uap di sistem pipa perusahaan tidak memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga kami melakukan pemeriksaan dari sumbernya. Karena unit konversi ini termasuk penghasil uap dalam jumlah besar, setelah dianalisis, konduktivitas uap dengan tingkat tekanan rendah (0,46; 1,1 MPa) semuanya berada di atas 10 us/cm, sedangkan uap dengan tingkat tekanan tinggi berada di atas 20 us/cm. Hasilnya menunjukkan bahwa konduktivitas air deoksidasi yang keluar dari deoksidator tipe atmosfer melebihi batas yang ditentukan, yaitu sekitar 30, sedangkan konduktivitas air deoksidasi yang keluar dari deoksidator tipe tekanan berkisar sekitar 6. Penjelasan: Uap berkekuatan rendah semuanya berasal dari air yang telah dideoksidasi oleh deoksidator tipe atmosferik. Konsentrasi urea dalam deoksidator tipe atmosferik sekitar 20, sedangkan nilai pH-nya berkisar antara 9,5–10. Sedangkan pada deoksidator tipe tekanan, konsentrasi urea sekitar 5, dengan nilai pH antara 9,0–9,5. Apakah konsentrasi urea tersebut yang mempengaruhi konduktivitas listriknya?
Reply #22016-12-28
Tentu saja, setelah hidrazin (atau Hidrazin ) larut dalam air, zat tersebut akan bersifat basa, dan hal ini akan berkontribusi terhadap konduktivitas listriknya. Beberapa polutan bermuatan lainnya juga dapat berkontribusi terhadap konduktivitas air.
Reply #32016-12-29
Pernahkah kalian mengalami hal serupa? Apakah itu berkaitan erat dengan nilai pH?
Reply #42016-12-29
Kami tidak mengalami fenomena ini. Anda dapat mencoba mengurangi jumlah urea yang ditambahkan. Setelah nilai pH menurun, periksa apakah konduktivitasnya juga menurun. Atau, coba masukkan sedikit uap ke dalam deoksidator tipe atmosferik.
Reply #52016-12-29
Setelah nilai pH air hasil proses desalinasi disesuaikan, konduktivitasnya sekitar 2, dan penambahan diamina juga tidak meningkatkannya secara signifikan. Kondensat atau uap yang terkontaminasi juga dapat mempengaruhi konduktivitas listrik dari boiler.
Reply #62016-12-29
Deaerator tipe atmosferik juga dipanaskan menggunakan uap; kami sedang melakukan eksperimen selama beberapa hari ini
Reply #72016-12-29
Hmm, saya mengerti. Maksud Anda adalah uap pemanas pada deoksidator tersebut tidak memenuhi standar, dengan konsentrasi konduktivitas listrik yang melebihi batas, bukan? Mungkin itulah alasannya. Terima kasih banyak

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.