HCBBS Forum (Bahasa Indonesia)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Apakah perlu dipasang sistem pendingin air pemadam kebakaran yang tetap untuk tangki benzena?

2016-12-29View Original

Thread Content

Postingan ini terakhir diedit oleh Zuo You Bu Fen pada tanggal 2016-12-29 pukul 16:14. Tangki penyimpanan berkapasitas 3000 meter kubik, dengan dimensi Φ17000×15850. Tangki ini beroperasi pada tekanan normal, memiliki sistem penutup jenis floating roof, dilengkapi dengan sistem pengedap nitrogen dan pemanas listrik. Suhu penyimpanan harus di atas 15°C. Bensin memiliki titik leleh 5,5°C dan titik nyala -10,1°C. Tingkat toksisitasnya sangat tinggi, yaitu kelas I. Batas ledakan bensin adalah 1,2–8,0 V%. Menurut standar GB 50160-2008 mengenai persyaratan keamanan kebakaran untuk pabrik-pabrik petrokimia, pasal 8.4.5 menyatakan bahwa tangki yang tingginya lebih dari 17 meter, tangki dengan kapasitas 10.000 meter kubik atau lebih, serta tangki bertekanan rendah dengan kapasitas 2.000 meter kubik atau lebih harus dilengkapi dengan sistem pendingin air yang tetap. Menurut standar GB 50016-2014 mengenai persyaratan keamanan kebakaran dalam desain bangunan, pasal 8.1.4 menyatakan bahwa tangki penyimpanan cairan kategori A, B, dan C harus dilengkapi dengan alat pemadam api berupa selang air yang dapat dipindahkan atau sistem pendingin air yang tetap. Untuk tangki penyimpanan cairan kategori A, B, dan C yang memiliki ketinggian lebih dari 15 m atau kapasitas per tangki lebih dari 2000 m3, sebaiknya digunakan sistem pendingin air yang tetap. GB 50074-2002 Standar Desain Gudang Minyak 12.1.5 Tangki minyak harus dilengkapi dengan sistem air pendingin untuk keperluan pemadaman kebakaran. Pengaturan sistem air pendingin untuk pemadam kebakaran harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Tangki minyak yang memiliki kapasitas satu tangki minimal 5000 m³, atau tinggi dinding tangki minimal 17 m, harus dilengkapi dengan sistem pendingin air pemadam kebakaran yang tetap. Untuk tangki minyak dengan kapasitas kurang dari 5000 m3 atau tinggi dinding tangki kurang dari 17 m, dapat digunakan sistem pendingin air pemadam kebakaran yang berbentuk mobil, atau sistem yang menggabungkan selang air tetap dengan selang air mobil. Penjelasan pasal: Air pendingin pemadam kebakaran memiliki peran yang sangat penting dalam memadamkan kebakaran di tangki penyimpanan. Ketersediaan air yang memadai dan tepat waktu menentukan keberhasilan dalam memadamkan kebakaran, hal ini telah dibuktikan oleh banyak kasus kebakaran. Oleh karena itu, memastikan adanya sumber air yang cukup merupakan kunci keberhasilan dalam memadamkan api. Untuk tangki dengan kapasitas satu tangki sebesar 5000 m3 atau lebih, jika menggunakan sistem pendingin air yang bergerak, diperlukan banyak sekali alat semprot air dan tenaga kerja. Untuk pendinginan tangki penyimpanan dengan tinggi dinding minimal 17 m, semprotan air yang digunakan harus mampu menghasilkan aliran air yang cukup kuat untuk memadamkan api. Gaya tolak balik dari semprotan air tersebut sangat besar, sehingga sulit bagi operator untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, sebaiknya digunakan sistem pendingin air yang bersifat tetap. Untuk tangki penyimpanan dengan kapasitas kurang dari 5000 m3 dan ketinggian dinding tangki kurang dari 17 m, serta tangki penyimpanan lainnya, jumlah alat semprot air pendingin yang digunakan relatif sedikit. Jumlah personel yang diperlukan juga sedikit, sehingga pengoperasian alat semprot air tersebut menjadi lebih mudah. Dibandingkan dengan sistem pendingin air tetap, penggunaan sistem pendingin air bergerak dapat menghemat biaya investasi proyek. GB 50074-2014 Standar Desain Gudang Minyak 12.1.5 Tangki penyimpanan harus dilengkapi dengan sistem air pendingin untuk keperluan pemadam kebakaran. Pengaturan sistem air pendingin untuk keperluan pemadam kebakaran harus memenuhi ketentuan berikut: 1. Untuk tangki vertikal yang berada di darat, dengan kapasitas minimal 3000 m3 atau tinggi dinding tangki minimal 15 m, harus dipasang sistem air pendingin untuk keperluan pemadam kebakaran yang bersifat tetap. 2. Untuk tangki penyimpanan vertikal yang berada di darat, dengan kapasitas kurang dari 3000 m3 dan ketinggian dinding tangki kurang dari 15 m, serta tangki penyimpanan lainnya, dapat dipasang sistem pendingin air pemadam kebakaran yang dapat dipindahkan. Penjelasan pasal: Air pendingin pemadam kebakaran memiliki peran yang sangat penting dalam memadamkan kebakaran di tangki penyimpanan. Ketersediaan air yang memadai dan tepat waktu menentukan keberhasilan dalam memadamkan kebakaran, hal ini telah dibuktikan oleh banyak kasus kebakaran. Oleh karena itu, memastikan adanya sumber air yang cukup merupakan kunci keberhasilan dalam memadamkan api. Untuk tangki penyimpanan dengan kapasitas satu tangki sebesar 3000 m3 atau lebih, jika menggunakan sistem pendingin air yang bergerak, diperlukan banyak sekali alat semprot air dan tenaga kerja. Untuk pendinginan tangki penyimpanan dengan tinggi dinding minimal 15 m, alat semprot air yang digunakan perlu mampu menghasilkan kolom air yang cukup kuat untuk memadamkan api. Gaya tolak balik dari alat semprot air tersebut sangat besar, sehingga sulit bagi pengoperasinya untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, sebaiknya digunakan sistem pendingin air yang bersifat tetap. Untuk tangki penyimpanan dengan kapasitas kurang dari 3000 m3 dan ketinggian dinding tangki kurang dari 15 m, serta tangki penyimpanan lainnya, jumlah alat semprot air pendingin yang digunakan relatif sedikit. Jumlah personel yang diperlukan juga sedikit, sehingga pengoperasian alat semprot air tersebut menjadi lebih mudah. Dibandingkan dengan sistem pendingin air tetap, penggunaan sistem pendingin air bergerak dapat menghemat biaya investasi proyek.
Reply #22016-12-29
Pos ini terakhir diedit oleh cjgj008 pada tanggal 2016-12-29 pukul 22:07. Ini benar-benar memalukan. Karena di Tiongkok terdapat banyak standar, untuk suatu peristiwa yang sama, bisa ada lebih dari satu bahkan banyak sekali standar yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, dalam kebanyakan kasus, kita terpaksa merancang sesuatu berdasarkan standar yang paling baru dan paling ketat. Jadi, perlu dirancang sistem pendingin air pemadam kebakaran yang tetap. Lembaga desain ini seharusnya sangat memahaminya. Standar desain pencegahan kebakaran untuk perusahaan petrokimia dan standar desain gudang minyak keduanya disusun oleh Sinopec. Jelas sekali bahwa standar desain gudang minyak versi tahun 2014 memiliki persyaratan yang lebih ketat. Oleh karena itu, dapat diprediksi bahwa saat standar desain pencegahan kebakaran untuk perusahaan petrokimia diperbarui nanti, standarnya akan disesuaikan dengan standar tersebut.
Reply #32016-12-30
Setuju untuk memasang sistem pendingin air pemadam kebakaran yang tetap~
Reply #42017-03-03
Kami telah menyediakan air pemadam kebakaran dan busa pemadam kebakaran
Reply #52017-03-07
Kami telah memasang sistem penyemprotan air pendingin untuk tangki, katup pemutus darurat, air pemadam kebakaran, dan busa pemadam kebakaran.
Reply #62018-04-13
Perlu diatur. Yang telah kami atur antara lain air pendingin dan busa pemadam kebakaran

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.