(1)5.2.1の表において、装置の貯蔵タンク群(総容積)で可燃性ガスが5000リットル以上、液化炭化水素が500リットル以上、可燃性液体が5000リットル以上の場合、その間隔はどこで確認すればよいですか? (2)6.2.8の表にある、甲B乙類の固定頂タンクで容積が〈=1000リットルの場合、なぜ間隔が最も大きく0.75Dになっているのか?最も危険だから? どうぞ、ご教示を賜りたく存じます:handshake
Reply #22015-08-07
最初の質問については、5.2.22項「…装置の貯蔵タンク群の防火設計は、本規格第6章の関連規定に適合しなければならない…」、すなわち表6.2.8を適用する。2つ目の問題は主に消防の観点から考えられています。実際の運用において、0.4~0.6Dという安全距離が安全かつ経済的であることが証明されていますが、1000m3未満のタンクに対しても同じ0.4~0.6Dでタンク間の距離を決定すると、消防救助に支障をきたします。そのため、1000m3未満の場合は距離をより広く取る必要があります。参考までに。
Reply #32015-08-07
第1条 注2の説明を参照し、装置の貯蔵タンク群の総容量は5.2.22の要求に適合しなければならず、それを超える場合は第6章の関連規定に従うものとする。 第2条の貯蔵タンク間隔は、燃焼しているタンクからの熱放射が隣接する貯蔵タンクに与える影響を考慮したもので、ソフトウェアを用いて数値計算することができる。一般的に小規模な貯蔵タンクの直径は比較的小さいため、一定の距離を確保するために、規定される倍率はやや大きく設定されている。0.75もまた、シミュレーションの結果に基づいて導き出された安全係数である。
Reply #42015-08-07
6.2.8はタンク群内の間隔であるが、5.2.1の容積範囲を超えるタンク群とその他の設備建築物の防火規定はどのように適用されるのか? ありがとう
Reply #52015-08-07
6.2.8はタンク群内の間隔であるが、5.2.1の容積範囲を超えるタンク群とその他の設備建築物の防火規定はどのように適用されるのか? ありがとう
Reply #62015-08-07
私の理解では、装置群のタンクの規定を超える場合は、工場内のタンク群として扱うべきであり、その場合は表4.2.12に従えばよいと思います
Reply #72015-08-07
4.2.12で示されている容積はすべて単一タンクのものですか?
Reply #82015-08-07
装置との間隔は単一タンクとして考慮する
Reply #92015-08-07
表5.2.1を超える貯蔵タンクは装置用貯蔵タンク群とは呼べず、全工場の貯蔵タンクエリアに属し、もちろん表4.2.12に従う。石油化学規則では、単一のタンクごとに他の建築物との距離を考慮するよう定められている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.