2015-08-10View Original

Thread Content

1ユニットあたり1セットの小型装置で、フィールドバス(横河)を採用しています。 IOPを表示する圧力計があり、現場で確認すると窒素タンクの圧力を測定するEJA差圧変換器でした。計器の表示は0kPaとなっている(実際にはこのタンクはまだ使用されておらず、タンク内の圧力も0kPaである)。しかし、計器の表示部にはAL 22というコードが示されており、どういう意味か半日かけて調べても分からなかった。 フィールドバスにあまり詳しくないので、計器の問題なのか通信システムの問題なのかわかりません。 達人のアドバイスをお願いします。急いでいます。工程でこのタンクを使うことになっているからです。
Reply #22015-08-11
IOPが表示されて開路警報が出ている場合は、電源が正常か確認し、現場の計器の配線極性が逆になっていないかチェックし、さらに計器自体の出力電流も確認してください。
Reply #32015-08-11
ありがとう、解決しました。AL22は、その表でのOUT OF Serviceを意味します。 ソフトウェアを使って修正すればいいです。
Reply #42015-08-17
475にFF付きのリモコンを使って通信し、原因を診断してください。そうすると表示されますので、指示に従って操作すれば問題ありません
Reply #52015-08-17
言い忘れていましたが、バス付きでない475があれば、私に頼んでもらっても構いません。私のところにあります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.