モジュールへの信号はなぜノーマルオフを使い、ノーマルオンを使わないのか?

2015-08-19View Original

Thread Content

この投稿は最後にwwwhaowwwによって2015年8月19日07:32に編集されました。これは垂直型の温度測定棒装置で、上下に2つの近接スイッチがあり、どちらも常開タイプです。現在、図面2の入力モジュール上部にある常開スイッチが常閉に変更されていますが、私としては常開の方が適切だと思うのです。どうしてなのか分からず、何かアドバイスをくれる人はいませんか?
Reply #22015-08-19
これは工程の条件を考慮しなければなりませんね
Reply #32015-08-19
現場の温度測定棒装置は、本質的には温度スイッチなのでしょうか?フェイルセーフの観点から、温度が連鎖値に達した場合、接点を切断する必要があります。そのため、高温リレーは常閉接続で、低温リレーは常開接続です。 図面があるのなら、なぜその図面のスクリーンショットを送ってこないのですか?そうすれば、みんながあなたを助けて問題を分析し解決できるからです。
Reply #42015-08-19
わかりません、これはどのようなプロセスモジュールですか。一般的に、このような状況は工程に関連しています。
Reply #52015-08-19
接近スイッチには、オープンとクローズの2種類の接点があって、オーナーが自分で選べるようになっているのでしょうか?図面上の常閉接点は、おそらく工程上の要求によるものです。
Reply #62015-08-19
一般的にはシステムの安全性から考え、機器に電気的な故障が発生した際にそれを検出できる「フォールトセーフ」型の接点が選ばれます。
Reply #72015-08-19
3階の図面のほかに、近接スイッチの型番または写真を送ってください。これで全体を分析できます。
Reply #82015-08-23
同じSISシステムでも、フォールトセーフネスは分類されており、ESDシステムでは安全状態は0で、故障すると電源が切れます;FGSシステムでは、安全状態は1であり、故障が発生するとアラームが作動します。これは、どのような状態を安全状態とするかをプロセスに応じて判断する必要があります。
Reply #92015-08-23
当社のこのシステムには手動緊急停止ボタンがあり、自動制御には機械的なリミット保護やその他の装置は設定されていません。最後に下限リミットの接近スイッチを常閉型に変更することで、スイッチが故障してもある程度の安全機能が発揮されます
Reply #102015-08-23
兄弟、ありがとう。問題は解決しました~
Reply #112015-08-23
はい、常開と常閉は自分で選べます
Reply #122015-08-24
一般的には工程の観点から考えます!!!!!!保護装置は、どの方法が最も信頼できるかを選んで使えばいい!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.