酸素計中隊の流量制限とパイプ径の計算圧力ノードの選択

2015-08-23View Original

Thread Content

酸素規制では、圧力は配管直径を計算するために配管システム内の最低圧力として取得する必要があるとされており、酸素安全規制では、圧力は適切な流量として取得される必要があると記載されています。私の現在の状況は、調整弁の前の圧力が1.5mpa、弁の後ろの圧力が30kpa900nm3/hです。バルブが全開のとき、バルブの前後の圧力は同じになります。酸素は、圧力が低下した後、ファン入口に直接排出されます。 今疑問なのは、:酸素供給パイプラインの圧力は30kpaに基づいて計算されますか?それとも調整弁の前のパイプ径(1.5mpa)と後ろの減径弁(30kpa)を使用しますか?
Reply #22015-08-23
酸素計を確認したところ、配管系の最低圧力に応じて配管径を設計する必要があると書かれていました。配管システムは、設計条件を備えた相互接続された 1 セットのパイプラインとして解釈されます。つまり、30KPAで800NM3/hの流量に合わせて設計する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.