塩水腐食抑制剤の酸性・アルカリ性の問題

2015-08-28View Original

Thread Content

皆さん、現実的な問題に直面していて、皆さんの助けを借りて相談したいと思います。 私たちの間接冷却システムでは塩水溶液を使用しており、防食剤を添加する必要がありますが、防食剤には酸性とアルカリ性のものがあります。通常、塩水溶液は特定の温度でアルカリ性のpH7.5~9.0のときに炭素鋼配管の腐食速度が最も遅くなるため、理論的にはアルカリ性にすれば問題ないはずです。しかし、この酸性防食剤はどのような条件で使用されるのでしょうか。また、この酸性のpHが2~3というのは、完全に強酸の領域ですが、量が多ければ配管が腐食するのではないでしょうか?:o
Reply #22015-08-28
それはどんな塩かによりますね。加水分解後の後段で酸性になったらアルカリを加える。。アルカリ度がそこまでなら酸を加える、と私は理解しています。他のご意見も楽しみにしています。
Reply #32015-08-29
普通の塩水って、カルシウム塩化物とナトリウム塩化物でしょう?それに、塩水が弱アルカリ性だってちょうどいいじゃないですか?私もよくわからない
Reply #42017-02-14
これはアルカリ性の防食剤しか使えません。アルカリ性とは弱アルカリ、中性に近いアルカリのことです。いわゆる酸性防食剤は、媒体が酸性の状態で使用するもので、あなたの場合は塩水なので、中性に近いアルカリ性の防食剤を少し加えれば十分です。酸性防食剤は一般的に適していません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.