Y字型水フィルターの現場設置時の圧損が非常に大きい

2015-08-29View Original

Thread Content

助けてください。冷却水のオープンサイクルシステムで、ユーザー側の入口にY字型の水フィルターを1台使用しもう1台を予備として設置していますが、循環後のフィルター前後の圧損が1.5barに達してしまいます!フィルターネットを洗浄しても圧損は変わらず、ネットを取り外しても圧損は依然として1bar!流速は2.3m/sです。
Reply #22015-08-29
馬鹿げてるだろ?カゴ交換式でしょう……
Reply #32015-08-30
ユーザー側の配管は一体どのように接続されているのか、口径はどれくらいなのか? 情報が不完全で、可能性を排除するのは難しい。 投稿者は化学工業の新人ですよね。科学的に問題を発見し、調査し、解決する良い習慣を身につけるべきです。仕事と生活の両方に役立ちます。
Reply #42015-08-30
フィルターの抵抗は確かに大きめですね、目数はいくつですか?循環水配管と機器システムの抵抗がやや大きすぎるので、取り外して水路の詰まり状況を確認しよう。
Reply #52015-08-30
パイプ自体に問題があるのは間違いなく、流速は少し高いものの1barもあるほどではないし、それにこのフィルターの圧損も大きすぎる気がします。
Reply #62015-08-30
第一に、バルブの全状態を確保し、第二にフィルターのサイズを確認する。Y型の場合、配管がDN50なら、少なくともDN100のY型フィルターを使用し、バスケット式の等径タイプで十分です
Reply #72015-08-30
写真を撮って、達人たちに見てもらいましょう
Reply #82015-08-30
この前後の圧力差の測定値、正しいのか?測定に問題があるのではないか、またはフィルターの内径が小さすぎるのでは?
Reply #92015-10-08
フィルターが密すぎる。圧損がひどい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.