2015-09-01View Original

Thread Content

例えば:1.設計圧力2.5メガパスカル、運転温度150℃、媒体は不飽和水中の脱塩水、管径DN40;2.設計圧力2.5メガパスカル、運転温度150℃、媒体は不飽和水中の脱塩水、管径DN50;3.設計圧力2.5メガパスカル、運転温度150℃、媒体は不飽和水中の脱塩水、管径DN65。上記の3つの配管は、公称直径が50以上であれば圧力配管となるか?最初のものは圧力配管じゃないの?最後の2つは圧力配管ですか? 液体の水を用いた配管のパラメータは、どのような状況下でも圧力配管には該当しないという人もいる。その理由は、沸点以上の温度になるためには有毒で可燃性である必要があるが、水にはこれらの性質がないからだ; また、最新の基準では、温度が沸点を上回りかつ公称直径が50mm以上であれば、媒体が有毒や可燃性の液体でなくても、依然として圧力配管に該当するとされている; 皆さん、それぞれ意見を述べてください。
Reply #22015-09-01
圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の装置であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上で、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体で、かつ公称直径が50mm以上の配管と定められている。公称直径が150mm未満で、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。 したがって、圧力配管に該当する
Reply #32015-09-01
上の意見に同意します。圧力配管に該当します
Reply #42015-09-01
可燃性、爆発性、毒性、腐食性、標準沸点以上の最高使用温度を持つ液体……これら5項目は並列であり、いずれか1項目を満たせばよい。2階の定義によれば、DN40の配管は管径が基準を満たさないため除外され、他の2つの管径はいずれも圧力配管とみなされる。
Reply #52015-09-02
最初のものは違い、後ろの2つはどちらも圧力配管です
Reply #62015-09-02
投稿者の理解は正しい。最初のものは圧力配管ではなく、後ろの2つが圧力配管だ。
Reply #72015-09-02
最新の圧力配管の定義によると、後ろの2つは圧力配管に該当し、最初のものはDN40であるため圧力配管には該当しない。
Reply #82015-09-02
どうやら私の教材は修正が必要みたいです。時代に合わせて進化させなければ!
Reply #92020-10-21
ボイラ給水配管とは、給水ポンプの後からボイラまでの部分で、ボイラの一部に属し、圧力配管として分類されるものではありません!
Reply #102020-10-22
この投稿は最終的にyujwlhhによって2020-10-22 08:09に編集されました。上の意見に同意します。ボイラー給水配管はほとんどが動力配管、すなわちGCD配管に該当し、圧力配管には含まれません。上記の条件を満たす配管が管廊上にある場合、それはもちろん圧力配管に該当します。
Reply #112020-10-22
あちらに、GCDパイプラインは圧力パイプラインの規制対象外だという文書がありますか?こちらのボイラー関連のプロジェクトは、めちゃくちゃな揉め事になっています。
Reply #122020-10-22
関連する文書はありますか?こちらのボイラー関連のプロジェクトは、めちゃくちゃな揉め事になっています。
Reply #132020-10-23
設計書には記載されていないのですか?
Reply #142020-10-23
設計書は私が書きました。動力配管は常に圧力配管に分類されていますが、最近、特別検査院はボイラーの範囲内にある配管は配管部ではなくボイラー部の管轄だと言っています。しかし、GCDはどこの管轄かについては明言していません。そこで、GCDとボイラーの範囲内にある配管をどのように分類するかについて、貴社には何か方針文書があるかお尋ねしたいのです。
Reply #152020-10-28
『ボイラー安全技術監査規程』第1.2.2を見る
Reply #162020-10-28
この条文はボイラー内の配管について規定しているが、ボイラー内の配管とGCDの関係については述べていない。 現在混乱しているのは、こちらの特検所がボイラー範囲内の配管について「鍋規」に基づく施工検査を求めている点です。 しかし、これまで私たちはDL 5190を使って施工検収を行ってきました。 このようにすると、DL 5190はまったく使えなくなることに等しい。 では、DL5190とGCDには、他にどのような存在意義があるのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.