温度制御バルブの応答は一般的に遅いため、実際の運転時には通常、ステップ制御を追加する必要がありますか?

2015-09-06View Original

Thread Content

温度制御バルブの応答は一般的に遅いため、実際の運転時には通常、ステップ制御を追加する必要がありますか?同じような経験はありますか?ご教示をお願いします。。。
Reply #22015-09-06
特別に何かステップ制御を追加する必要はなく、温度制御バルブ自体が温度-流量のステップ制御となっている。温度制御自体が遅れを伴うため、運転開始時にはすぐに自動モードに切り替えず、しばらく手動で制御し、状態が少し安定した後に自動モードに切り替える。ここでは、遅れをなくすためにPIDパラメータのDが使用される可能性があります。
Reply #32015-09-06
運転時はバルブ位置を固定し、経験に頼る
Reply #42015-09-06
実際の装置では、多くのシリアルコントロールが最終的に取り除かれました。 稼働初期にいくつかの運転条件が目標値を満たしていない場合は、自動運転に切り替えてはならない。
Reply #52015-09-06
運転中はシステムが不安定で、パラメータの変動も大きいため、自動制御システムは手動で操作する必要があり、システムが安定して初めて自動モードに切り替えられる。
Reply #62015-09-07
この投稿は、2015年9月7日09:48に「砂漠の中の魚」によって最終的に編集されました。実際の生産現場では、装置を始動した初期段階では各システムの状態が不安定なため、通常は重ね合わせ制御を用いる必要はなく、手動で調整する方法が採用されます。システムが安定した後に初めて重ね合わせ制御を導入し、自動的に温度を制御します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.