段ボール生産ラインの蒸気温度・圧力制御システムには、台達PLCおよびアナログ入出力モジュールが搭載されており、アナログ入力(04AD)モジュールには7つのフリップ式液面センサーと3つの圧力センサーが接続されている。 アナログ出力モジュール(04DA)には3つの電動調節弁が接続されている。 3台の電圧調整バルブ、電源は220Vで、入力信号は4-20MAです。 アナログ出力モジュールから電動調節弁までの配線長は200メートルです。 直流スイッチング電源は350W 24Vで(フロート式液面センサーおよび圧力センサーに電力を供給する)。現在、問題が発生しており、PLCから出力される4-20MA信号では電動調節バルブを制御できない。信号が接続されると、電動調節弁が動いたかと思うと止まってしまう(振動するように)。 マルチメータでPLCの出力4-20MAの変化を測定すると、正常です。 フルーカの信号発生器を使って電動調節弁を再テストしたところ、バルブは0~100%の開度で正常に動作しました。 制御盤を会社に戻して電動調節弁をテストしたところ、正常に動作しましたが、会社には電動調節弁が1台しかありません。 今、質問したいのですが、PLCの出力4-20MAで約200メートル先を制御する場合、この配線長が4-20MA信号に影響を与えるのでしょうか。 解決策はあるのでしょうか。PLCの出力モジュールの後に何かを追加する必要がありますか。
電流信号で、200mなら問題ないはずですが、配線時に導線が損傷したのではないかと個人的には思います……
電動調節弁側で、PLCの出力である4-20MA信号が正しいかどうかを測定するべきです。上で述べたように、信号線に問題がある可能性があります。 また、PLC出力モジュールが負荷に求める条件や、電動調節弁の信号入力端子が入力インピーダンスに求める条件も確認し、両者が一致しているかどうかを見てみることができます。
電動バルブにはサーボアンプが内蔵されていますか?電動バルブのバルブ位置フィードバック信号はどこに接続されていますか?PLCと電動バルブの間にハンドオペレーターはありますか?PLCのPIDパラメータは設定されていますか?これらについて投稿者は一切触れておらず、ネットユーザーにどうやって問題を判断させるつもりなのでしょうか?
ケーブル以外の不具合はすべて排除しましたが、他に何を聞けばいいですか?どこかで虚接不良があるのだと思われ、PLCが信号を出すときにジッターが発生します
昨日、現場に行ってPLCの出力モジュールの電流を測定しました。電動調節弁を接続せずにPLCに出力信号値を変更させ、マルチメーターで4-20MA信号を測定したところ、正常でした。 電動バルブに接続してマルチメーターで測定すると、元々の20MAから5MAまで下がった。 最後に4-20MA用のアイソレーションモジュールを取り付けると、すべて正常になりました。
PLCが電動調節弁1台のみに接続されている場合は問題ありません。電動バルブを3台接続すると問題が起きる。 今は、PLCモジュールの出力許容負荷インピーダンスが小さすぎると思われます。(500ユーロ)。 隔離モジュールは24Vで独立して電源供給されます。許容負荷インピーダンスは800オームです。
ケーブルの問題も考えられますが、3本は共用ケーブルでしょうか?