この投稿は最後にxuexmxjによって2015-9-9 15:10に編集されました。参加報酬:2財富。正解者への報酬:9富 ある工業用建物の高さは15mで、冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kWと計算されている。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)である。この場合、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれに該当するか?(A)375kW (B)450kW(C)525kW (D)600kW 正解はB
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kWです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)です。では、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれでしょうか? (B)450kW
B-------------------------------------------------------
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kWです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)です。では、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれでしょうか? B (A)375kW (B)450kW (C)525kW (D)600kW
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kWです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)です。では、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれでしょうか?(B)450kW (A)375kW (B)450kW (C)525kW (D)600kW
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kWです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)です。では、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれでしょうか?(A)375kW (B)450kW(C)525kW (D)600kW 答え:B 解説:「暖規」D.0.4の規定により、工業建築物においてドアや窓の隙間から室内に侵入する冷たい空気による熱損失量は、表D.0.4に従って算出できる。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)であり、「技術的措置」の2.2.6条によれば、この窓は二重窓であるため、冷気の侵入が総熱損失量の30%を占め、冷気の侵入量は1500*0.3=450Kwとなる
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kWです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)です。では、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれでしょうか?B
---------(B)450kW------------------
答え:B 分析:「暖規」D.0.4によると、工業建築物において、ドアや窓の隙間から室内に侵入する冷たい空気による熱損失量は、表D.0.4に従って算出できる。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)であり、「技術的措置」の2.2.6条によれば、この窓は二重窓であるため、冷気の侵入が総熱損失量の30%を占め、冷気の侵入量は1500*0.3=450Kwとなる
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kWです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)です。では、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれでしょうか?(B) (A)375kW (B)450kW (C)525kW (D)600kW
冷風の浸透による熱損失量は(B)450kWであるべきだ
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kWです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)です。では、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれでしょうか? (A)375kW (B)450kW (C)525kW (D)600kW 正解:B
Cを選んで、当てずっぽうだよ。冷たい風の熱量消費が超えたことしか覚えていない?米以上には高度な追加修正が必要である。