アンモニアタンクの安全調整要件。

2015-09-11View Original

Thread Content

専門家が当社の工場を訪れ、以下の修正要件を検査し提出しました。この規格の由来を知っている人がいたらお聞きしたいのですが??? “液体アンモニア貯蔵タンクの入口管と出口管の根元にあるバルブはタンク本体から約6m離れており、設計要件を満たしていません。」親愛なる同志の皆さん、この設計要件はどこから来たのでしょうか??? 専門家も「コンプレッサー工場建屋には非防爆のエアコン室外機がある」と言及していましたが…。言葉が出ないのですが、どうすれば直りますか?? 皆さん、ありがとうございました。
Reply #22015-09-11
専門家は非常に優れていますので、注意してください ;P
Reply #32015-09-22
専門家も「コンプレッサー工場建屋には非防爆のエアコン室外機がある」と言及していましたが…。言葉が出ないのですが、どうすれば直りますか?? 圧縮プラントが防爆エリアの場合は、防爆設備を使用する必要があります。コンプレッサー室の空調がちょっとすごい!!!!!!!!
Reply #42015-09-25
専門家の言うことは正しい;ルートカットオフバルブとタンクの間の距離は6Mです。ルートカットオフバルブがタンクに近いほど良い;具体的な基準は思い出せません。;しかし6Mは明らかに基準を超えています;設計にどのような専門家を雇ったのか知りません。;防爆エリアで非防爆電気機器を使用する必要はありません;つまり**安全規制で義務付けられている;それもそうです;防爆型エアコンに置き換えることはできますか?;専門家が全員レンガ職人だとは思わないでください;安全監督部門が検査する場合;多くの場合、安全性と化学物質製造の専門家を招いて検査を行う必要があります。;さまざまな規格や基準に従って検査されます。;
Reply #52015-09-27
あなたの近くに正圧の空気があるかどうかはわかりません。存在する場合は、それを閉じて加圧空気を供給することで、この検査を回避できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.