非応力レベルの直管では、一般的にどのくらいの間隔で固定枠を設置しますか?

2015-09-11View Original

Thread Content

非応力レベルの直管では、一般的にどのくらいの間隔で固定枠を設置しますか?
Reply #22015-09-11
あなたが言う非応力配管が常温水配管の場合、固定枠はほとんど設置せず、一定間隔でガイド枠を設ければ十分です。
Reply #32015-09-11
外管廊上の配管には、固定枠を設置する必要がありますか?
Reply #42015-09-11
常温の配管であれば、固定する必要はありません。
Reply #52015-09-12
これは確かに固定用の支柱は必要なく、せいぜい左右を支えるだけで十分です。
Reply #62015-09-12
常温水路においては、2つの固定点の間がまっすぐな管であり、補償措置が一切ない場合、固定点を設けても意味がない。
Reply #72015-09-12
一般的に、出入り装置の付近には固定枠が設置されますが、配管架の他の部分ではほとんど固定枠は使われません
Reply #82015-09-12
状況に応じて具体的に分析する。一般的には補償量に応じて、常温水道の1メートルあたりの伸び量は0.4~0.5mm/mとなりますが、300メートル程度ごとに固定枠と自然補償器を設置する方が良いでしょう。このようにして、一方の伸び量は0.5×150=75mmで、100mmに満たないため適切です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.