HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

みんな、これはどう選ぶか見てみよう

2015-09-12View Original

Thread Content

ある圧力変換器において、メインコントロールの表示値が頻繁に大きく変動している。その原因として考えられるのは( )。A. 圧力導管の詰まり B. 送信機接続部の漏れ C. セーフガードの故障 D. 送信機モジュールの故障
Reply #22015-09-12
9. 新しいHARTトランスミッタに交換した後、必ず行わなければならない作業は( )です。 A. 装置アドレスの変更 B. 装置番号の変更 C. 測定範囲の変更 D. 再インストール
Reply #32015-09-12
最初の問題では、最初の2つの選択肢はどちらも間違っており、正解はDです。
Reply #42015-09-12
第二問はレンジの変更で、Cです。 トランスミッターは屋外のものだけで、停電になったら交換すればいい。
Reply #52015-09-12
たぶん全部A、B、C、Dだと思います。。。。。。。。。。。。。。。
Reply #62015-09-12
CとDのどちらもあり得ますが、Dは確実です。単一選択ならDを選んでください
Reply #72015-09-13
ある圧力変換器において、メインコントロールの表示値が頻繁に大きく変動している。その原因は(d)である可能性が高い。 A. 圧力導管の閉塞 B. 送信機接続部の漏れ C. セーフガードの故障 D. 送信機モジュールの故障
Reply #82015-09-13
ある圧力変換器において、メインコントロールの表示値が頻繁に大きく変動している。その原因は(d)である可能性が高い。 D. トランスミッターモジュールの故障
Reply #92015-09-13
個人的には、2つの問題ともCを選ぶべきだと思います
Reply #102015-09-14
正解は、1つ目がD、2つ目がAです
Reply #112015-09-14
上の階の兄ちゃん、明らかに実際の仕事はあまりしてないな。第一問のABCDはすべて経験したことがある。問題は「可能性」の理由で、Aの選択肢では詰まりは述べられているものの完全に詰まったとは言っておらず、異物がある可能性があり、それが変動を引き起こすのです。 B選択肢は見落としているが、どれだけ見落としているかは述べていない。液体かガスか蒸気か、それとも何か別のものかも書いてない。漏れてもやはり大きな変動がある。 C信号がセーフガードを通過する際に波動が生じることもあり得ます。 D変送器自体が壊れていると、確実に変動する可能性があります。 第二問は「必須」と聞いているので、簡単です。Cは必ず行うべきです。他のものはやってもいいし、やらなくてもいい。
Reply #122015-09-14
A、Bは低めになるはずです。Cセーフガードの故障は表示されないはずです。だからDを選ぶべきだ
Reply #132015-09-19
計器で出された問題の答えには、多くの問題がある。問題の設定が不正確で片面的だ。第一問ではいくつかのケースが考えられ、第二問ではシステムが通信バス方式で接続されている場合、答えは:Q

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.