差圧変送器の応用と石油倉庫での計量

2015-09-12View Original

Thread Content

1、はじめに   現在、石油倉庫やタンクの液面を測定するためによく使われている方法は、レーダー式液面計やフロート、ボイド、鋼帯式液面計などです。レーダー式液面計は精度は高いもののコストも高く、一方、フロートや浮子式の液面計は設置やメンテナンスが比較的面倒です。圧力差式液面計は、ボイラーのドラムなどの密閉容器で広く使用されているが、測定結果は真の液面ではないため、油タンクの液面測定の設計にはほとんど用いられない。実際、石油倉庫のタンクの正確な液面高さはそれほど重要ではなく、ユーザーが知りたいのは液面高さそのものではなく、液面高さを測定することでタンク内の石油の実際の量(つまりトン数)を把握し、溢れ出しを防ぐことです。この分析から、差圧法を用いて液位(実際にはトン数)を測定することも良い選択肢であると言える。現在、圧力差変換器の応用は非常に成熟しており、長輝計器社のFG700圧力差変換器のように、技術が非常に洗練されており、精度は0.25級に達し、さらに性能と価格のバランスも優れています。2、設計原理    その名の通り、圧力差式液位計が測定するのは圧力差、すなわち△P=ρg△hです。また、タンクは多くの場合円筒形であるため、その断面の円の面積Sは一定であり、したがって重量G=△P・S=ρg△h・Sとなる。Sが一定なので、Gは△Pに比例する関係にある。つまり、△P値を正確に検出すれば、実際の油品の在庫量Gを得ることができる。また、式からその密度ρは高さ△hに反比例することもわかる。温度が変化して油品の体積が膨張したり収縮したりし、実際の液面が上昇したり下降したりしても、検出される圧力は常に一定である。ユーザーが実際の液面を表示したい場合は、媒体温度補正を導入することで解決できます。   3、実際の応用   北京の石油倉庫プロジェクトにおいて、筆者はこの考え方を実際の設計に応用しました。      設計条件:2000m3のタンク、直径d=14.5m、高さh=14m。      一次計測器:安徽長輝計器有限公司製のFG700フランジ式防爆差圧変換器を使用する。フランジ式を採用するのは、タンク底部に汚れが沈着して圧力導入管が詰まるのを防ぐためであり、変換器の測定範囲は0~140kPaである。      二次表示:FXTシリーズのスマート光柱式アラーム計を採用し、汎用信号入力に対応しているため測定範囲を自由に変更できます。液面は光柱で表示され、油の重量は数字で表示されます。6番のタンクを例にすると、S=π×r2=3.14×7.252=165m2で、高さは14mです。      タンクの上部には、油が溢れ出るのを防ぐための液面警報装置を設置し、二重の安全対策としている。アプリケーションでは測定値が直接トン数として表示されるため、タンクにどのような油が貯蔵されていても、セカンドメーターに表示される値はタンク内の油のトン数となり、密度を測定して換算する手間が省けます。   一般的に、石油製品の出し入れはポンプを使って送液し、楕円歯車式流量計で計量されます。しかし、流量計の精度には限界があり、最高でも0.25級に過ぎず、密度も測定して計算する必要があるため、その結果には多少の差が生じ、それが計量上の紛争を引き起こす原因となります。現在、タンクの測定結果はトン単位であり、精度は0.25級に達するため、容積式流量計と比べて計量結果がより正確です。少量の石油製品の出し入れ時には、分解能の関係で測定結果の絶対誤差が大きくなるが、大量の石油製品の出し入れ時には、その高い精度と小さな相対誤差は他の計量手法では比べ物にならず、特に月次、四半期、年次の在庫確認に適している。実践により、その主な利点は以下の通りである:①設置やメンテナンスが簡単で便利;②読み取り値は直感的で分かりやすく、石油製品の在庫量をそのまま読み取ることができます;③密度の測定と換算が省略されました。4. 注意事項    (1)設計および設置時には、温度変化による誤差をなくすため、タンク底部の圧力取り出し口をできるだけ低い位置に設けることを考慮し、必要に応じて温度補償を行う。      (2)タンクの水平断面が均一でない場合(例えば上部が小さく下部が大きい場合)、補償措置を考慮する必要がある。二次計にはFGSTシリーズの液位・容量制御器を使用する。      (3)一定の精度を達成するため、例えば油タンクの上部に呼吸弁が取り付けられている場合は、圧力変換器ではなく差圧変換器を使用しなければならない。開放型タンクや精度要求が低い場合は、設置を容易にするために圧力変換器を直接使用できます。      (4)二次計器はできるだけスマート計器を使用し、測定範囲を容易に変更したり、温度補正などを実現できる。      (5)取り付け時には、差圧変換器の負圧室に集水器を設置し、水が溜まって精度に影響を与えないよう定期的に排水する必要があります。
Reply #22015-09-13
ああ、人を害するなんて! 油タンクの計量は、計量レベルとは言えないまでも、少なくとも3ミリメートル以内の制御レベルである。ボイラーのドラムで圧力差を語るのは、同じことなのか?一目で高い制御性がわかり、制御+計測をやっているわけではない。 圧力差の精度はどれくらいですか?おそらくまた標準電流信号を使っているのでしょうが、20mAの電流が14メートルの場合にモジュールの変換精度はどれくらいになるか計算してみてください。 注意、タンクエリアの液面計は一般的に通信信号ですか?理由がわかったでしょう?輸入される計器はすべてこの通りです。 負圧管も使うんだが、精製油タンクの上部にある呼吸弁は冬になると凍ってしまうことがある。貯蔵・輸送の専門家なら誰でも知っているが、水蒸気が負圧導管を凍らせないわけがないだろう?誰が排水してくれるの?そのノズルバルブが繰り返し開閉すると、漏れが起きて液面計が故障する。 そのため、タンクエリアの油タンクには、計量を行わない場合を除き、静圧式のものはほとんど使われていない。
Reply #32015-09-14
どこから宣伝の兆候だとわかったのですか?ご教示を賜りたく存じます。
Reply #42015-09-15
他人が話す前提を見れば、あなたの話は彼の話と全く噛み合っていない。間違いが見つかったらご指摘ください。批判ばかり考えず、謙虚さが人を成長させることを心に留めてください。
Reply #52015-09-15
昌晖だ、長辉じゃない!:lol
Reply #62015-09-16
福建省の昌晖という会社が二次計器を製造しており、うちの会社でも代理販売をしています。私たちの会社名は安徽長輝計器有限公司です。どうしたの?
Reply #72015-09-28
まあ、間違った文字を書いたのかと思ったよ。こちらは天津昌晖です:lol
Reply #82015-10-01
テーマは新規計器の選定設計で、ブランドプロモーションはないものの、新規用途の普及でもあります。ここでブランド宣伝をするというわけではないのです!
Reply #92015-10-01
差圧式の密度計算では固定されており、密度の変化が大きいと生じる誤差も大きくなる。この液面は大まかな計算としてのみ使用でき、タンクの過満杯を防ぐには問題ありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.