DN100のストレートシングルチェアバルブは、圧力差を120kPaしか許容しないのでしょうか?

2015-09-14View Original

Thread Content

先輩の皆様、最近『制御弁の工学設計と応用』という本を読んでいるのですが、そこで制御弁の分類について説明されている際、直通単座弁については「許容圧力差が小さい。例えば、DN100のバルブでは許容圧力差はわずか120kPaだ」と記載されていました。また、直通双座弁についてもDN100で許容圧力差が280kPaだと書かれています。私は少し疑問に思っています。調節弁の許容圧力差は、アクチュエータの最大推力と関係があるのではないでしょうか?もしかして、DN100の直通単座弁に非常に大きな推力を持つアクチュエータを取り付けても、許容圧力差は依然として120kPaしかないということでしょうか?
Reply #22015-09-14
この説は間違っています。実行機構の力の大きさに関係しています。
Reply #32015-09-15
やはり少し小さいと思われ、補足すると、最大圧力差においても臨界流の問題に注意が必要です。簡単に言えば騒音のことで、圧力差が大きすぎると騒音が非常に大きくなり、振動を伴うこともあり、安全性の問題が生じます。
Reply #42015-09-17
圧力差がどの程度になったら、騒音や振動の問題を考慮し始める必要がありますか?
Reply #52015-09-17
通常、制御バルブの調整圧力差は50kPa(0.5bar)に設計されており、これは計算によって選ばれる流量係数Kvに関連しています。120kPaの調整圧力差の場合は、Kvをやや小さく選ぶ必要があります。アクチュエータの推力の選定は、制御バルブの閉止圧力差に関連している(バルブ前の圧力は最大動作圧力の絶対圧であり、バルブ後の圧力は絶対圧1である)。
Reply #62015-09-27
一般的に、圧力差が入口圧力の約半分のときに、臨界流動現象が起こることが多い。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.