希釈ファンの動作原理

2015-09-15View Original

Thread Content

武術の達人の皆様にお伺いします。希釈ファンで供給される常圧窒素を使って、システム内の循環空気の湿度(熱風炉への投入空気)や、熱風炉出口の不活性ガス中の酸素含有量をどのように調整すればよいでしょうか?
Reply #22015-09-16
希釈ファンに接続されている連鎖は、循環空気の露点連鎖です。通常、循環空気の露点が65℃(水分含有量189g/m3に相当)に達すると、希釈ファンが連動して自動的に起動し、同時に出口の電磁弁が開きます;55℃(水分含有量148g/M3に相当)に低下すると、連鎖的に停止する。通常は定期的にオンオフする方法でも操作できます。もちろん、希釈ファンの媒体に常圧窒素を使用する場合、起動後にシステム内の酸素含有量を低下させることができます。しかし、循環空気システムの酸素濃度制御連鎖には希釈ファン部分はなく、消防用窒素システムに依存していることを明確にしておく必要がある。
Reply #32015-09-18
これら2本の配管は、1本が二酸化炭素用、もう1本が低圧窒素用に設計されている。また、二酸化炭素は熱風炉の前で添加され、その設計目的は主に露点温度を下げることです。しかし、実際の生産ではほとんどの場合、導入されていない。低圧窒素ラインは、熱風炉と石炭粉砕機の間で酸素濃度に応じて調節弁によって制御され、自動的なステップ制御も可能だが、一般的には手動制御が行われる。上で言及されている防爆窒素システムというのは、おそらく粉砕機とバッグフィルターに供給される2系統の低圧窒素のことでしょう。この連動装置はバッグフィルターの出口にある一酸化炭素検出器と連携しており、濃度が高値を示した場合、これら2系統の低圧窒素の切替弁が自動的に開きます。
Reply #42015-09-19
先輩には本当に感謝しています。私たちの制御連動装置では、熱風炉の出口で酸素濃度が高くなると希釈ファンを停止させますが、これは希釈ファンによって常圧の窒素が供給されることで熱風炉内での酸素の燃焼が不十分になり、その結果熱風炉の出口の酸素濃度が上昇するからでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.