ボイラー給水の問題

2015-09-21View Original

Thread Content

鍋の水のpH値は14.2で、蒸気の導電率は11.2ですが、どのような対策を講じるべきでしょうか?
Reply #22015-09-21
連続排汚を開始し、定期的な排汚を行う
Reply #32015-09-21
1. 水のpH値を測定し、8.5を超えた場合は水処理の問題を解決する。 2. 上水のpH値は高くないため、定期的に排出するか連続して排出する。
Reply #42015-09-21
炉水のpH値は一般的に9~11で管理されますが、こちらは高すぎます。薬剤の添加量が多すぎるのではないでしょうか? 適切な炉水の置換によってpH値を下げることができます!
Reply #52015-09-21
私もこの質問をしたいんですが、答えはありますか?
Reply #62015-09-22
pH値が高すぎ、導電率が低く、カセイソーダが多すぎる。
Reply #72015-09-22
初めて炉の焼成を行うのですか、それとも通常の生産段階に入ったのですか?もし焼成中であれば、トリスオキシナトリウムを使用しているのか、それとも水酸化ナトリウムを使用しているのか。量が多すぎないか確認してください。また、排出処理を強化し、定期的な排出を行って大量に置換すれば、問題は解決するはずです。
Reply #82015-09-22
PHがこんなに高いと、薬剤の添加量が多すぎる可能性が高いですね!上水流量と薬剤添加量をもう一度計算し、調整しましょう! また、排出量を増やして入れ替えて、もっと多くの水サンプルを分析しましょう!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.