水ポンプの出口管径が大きくなると、圧力に影響はありますか?

2016-08-22View Original

Thread Content

水ポンプの出口を絞ると、流量は減少し、揚程は増大します。出口を広げた場合はどうなるでしょうか。圧力も下がるのでしょうか?
Reply #22016-08-22
流量が増えると、ポンプの出口圧力は確実に低下しますが、ポンプの出口バルブによって流量を制限することができます。もしポンプの出口管の直径を太くすれば、流量は変わらず、ポンプの出口バルブの前の圧力も変わりません。しかし、ポンプの出口バルブの後方、例えば最終的な出口部分では、配管の圧力損失が減少するため、圧力が上昇します。
Reply #32016-08-22
圧力計は低下する可能性が示されているが、送液量は増加している。
Reply #42016-08-22
つまり、流量も圧力も変わらず、管の直径が大きくなっても圧力損失はさらに減るということで、メリットしかないんですよね?
Reply #52016-08-22
圧損が小さくなることによるメリットだけを考えないでください。そのメリットは、配管を拡大することで生じるコストや費用の増加に見合わないかもしれません。:lol
Reply #62016-08-22
通常の運転で流量が変わらなければ、圧力はほとんど変わりません。
Reply #72016-08-22
私たちは施工業者で、ポンプの出口はDN40です。私たちはDN40の管を使いたいのですが、設計院はどうしてもDN80に拡大すると言います。私も材料費を節約したいのですが、設計院は承知してくれません。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.