液化ガス貯蔵タンクの処理方法

2015-09-21View Original

Thread Content

私たちのユニットの液化ガス貯蔵タンク内で火災が発生しており、対処が必要です。私たちが行う方法と手順は次のとおりです。:資材を空にする ---- ガス抜き ---- 窒素置換 ---- 出入り口を目隠し ---- 再度窒素置換 ---- 上下のマンホールを開けて自然換気し、工事を引き渡します。 他にどのような問題があるのか​​分析してください。あるいは、さらに何をする必要があるのか​​。ありがとう!
Reply #22015-09-21
火災前のサンプリングと分析が欠落している。
Reply #32015-09-22
火災前のサンプリングと分析が欠落している。、建設プロセスの分析間隔も決定します
Reply #42015-09-22
ここの人たちは、まだ蒸す必要があると言います。蒸す必要はあるのでしょうか?
Reply #52015-09-22
ガスが空になった後、一時的な給水ラインに水が満たされ始め、タンクの上部が空になり、水が見つかったら停止します。低圧蒸気を導入し、水温を50℃に48時間制御した後、水を放出し、窒素置換し、密閉してサンプリングおよび分析します。
Reply #62015-09-22
蒸す必要はあるのでしょうか?個人的には、液化ガスタンクの上下のマンホールを開けて自己着火換気した後、可燃性ガスが蒸発すると考えています。しかし、私たちのところには、液化ガスがタンクの壁に浸透するのを恐れて、調理に固執する人もいます。
Reply #72015-09-22
個人的に思うのは、 1.酸素含有量の検出を行う;2. Fireチケットを開始します;3. 現場担当者は火災の経過を監視し、現場で消火器を設定するなどします。
Reply #82015-09-23
このタイプミスはしばらく理解できませんでした。
Reply #92015-09-23
個人的に思う:熱間作業用の球形タンクはスチームする必要があります。
Reply #102015-09-23
蒸し工程を省略しましたが、何回か繰り返しましたが問題ありませんでした。
Reply #112015-09-24
ありがとう、:握手

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.