三線式アラームの接地問題?_?

2015-09-22View Original

Thread Content

可燃性・有毒ガス警報器で、電源は24V DCの3線式です。信号用プラス線1本、電源24V用プラス線1本、そして共通端子(信号-と24V-)が1本。 24V電源はDCSキャビネットから供給され、信号もDCSに送信される。 現在の問題は、24V-とDCSキャビネットのアース銅バスが接続されていない一方で、24V+とアース銅バスには24Vの電圧があることです。現場計器側の24V+と計器ケースの間にも24Vの電圧があります。 このような状況は普通でしょうか?なぜ24V+とグラウンドに電圧があるのでしょうか? このように使用した場合、危険ですか?
Reply #22015-09-23
投稿者の説明からすると、個人的にはガス警報器が出力するのは4~20mAの直流信号であり、共通端子が信号の負極にあたるため、作業用のアース銅板とは接続されていない。作業用のアース銅板は電源の負極として接地保護が施されている。また、24V DCは安全な電圧であり、こちらも接地保護が行われているため、危険はないと考える。
Reply #32015-09-26
三線式の可燃性・有毒ガス警報器は、その24番線が作業地点に属しており、必ず作業地点に接続しなければならない。これは保護のためではなく、決して保護接地に接続してはならない。24-が勤務先と繋がらないなら、間違いなくおかしい。 この問題は、24V電源の負極がアースに接続されていないことを示しています。24V電源の負極をアースに接続すれば、3線式の可燃性・有毒ガス警報器の24-はアースに接続しなくてもよくなります。なぜなら、その24-は既に24V電源の負極を介してアースに接続されているからです。しかし、この方法はあまり厳密ではなく、電気的な原理としては成立しますが、アース接続の規格から見ると要件を満たしていません。したがって、24-は依然としてアースに接続する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.