質問ですが、メタンガスを発生させる500m3の嫌気性タンクは、甲種タンクに該当しますか?他の建造物との防火間隔はどれくらいですか?

2016-01-05View Original

Thread Content

汚水処理用の嫌気槽(バイオガスが発生する)500m3は、甲種タンクに該当しますか?他の建造物との防火間隔はどれくらいですか? 条文で説明するのが最善です。よろしくお願いします!
Reply #22016-01-05
安全なセクションに移動して、もっと多くの議論があるか見てみましょう
Reply #32016-01-05
「石化規」3.0.4 装置の火災危険度区分は、その処理・貯蔵・輸送される媒体の火災危険度区分によって決定されるものとする。嫌気タンクは絶えずバイオガスを発生させており、その主成分はメタンであるため、個人的には甲種装置と定めるのが適切だと思います。発生するバイオガスの量は一定ではないため、貯蔵タンクを決定するのが難しい。次に、防火間隔は石規を参考にして判断できる。個人の意見は必ずしも正しいわけではなく、参考までにしてください。
Reply #42016-01-06
甲類はメタンガスを発生させるため、防火間隔は石油化学規則の甲類防火間隔に従って設計する
Reply #52016-01-11
投稿者の質問に対する正確な答えを期待しています。Aクラスとして設計すると土地を多く必要とし、タンク内のバイオガスは可燃性がなく、上部のバイオガスも多くない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.