【毎日一問】20150923期試験
Thread Content
この投稿は最後にhjztbwgによって2015-9-24 09:31に編集されました。参加報酬:2財富。正解者への報酬:9財富 あるビルの空調換気ダクトは鋼製であり、その設置にあたっては以下のどの規定に従う必要があるか?答え:ABDA. パイプと支持架を取り付ける前に、その内側および外側の壁面に付着した汚れや錆をきれいに除去しなければならない。
B. パイプを曲げる際の曲率半径は、熱間曲げの場合はパイプの外径の3.5倍以上、冷間曲げの場合は4倍以上でなければならない。
C. 冷凝水排出管の傾斜度は、7‰以上であることが望ましい。
D. 冷温水配管と支持架との間には、断熱材を設置する必要がある
B. 配管を曲げる際の曲率半径は、熱間曲げの場合は配管の外径の3.5倍以上、冷間曲げの場合は4倍以上でなければならない。
C. 冷凝水排出管の傾斜度は、7‰以上であることが望ましい(誤り)。実際には、冷凝水排出管の傾斜度は設計書の規定に従う必要があり、設計書に規定がない場合は、8‰以上であることが望ましい。また、柔軟接続部の長さは150ミリメートルを超えてはならない。 D. 冷温水配管と支持金具、吊り金具の間には、断熱パッドを設置する必要がある
B. パイプを曲げる際の曲率半径は、熱間曲げの場合はパイプの外径の3.5倍以上、冷間曲げの場合は4倍以上でなければならない。
D. 冷温水用パイプと支持架との間には、断熱材を設置する必要がある