このような成功事例は考えれば考えるほど恐ろしい

2016-11-09View Original

Thread Content

水素処理装置のオペレーターが巡回中、空気中に硫化水素特有の臭いがするのを嗅ぎ取り、警戒を強めてすぐに戻り、防毒マスクを着用し、硫化水素検知器とスプレーボトルを持って周辺の設備を丁寧に調べた結果、ある場所の一次計測器の接続部から高濃度の硫化水素酸性ガスが漏れているのを発見した。彼はすぐに現場を封鎖し、他の人が入らないようにした上で、計器担当者に出動してもらった。早期に発見されたおかげで、中毒事故の発生を防ぐことができました。企業はそれを先進的なものとして大いに宣伝した。 考えれば恐ろしい:1、現場で漏れが起きているのに、なぜオンラインで警報が鳴らなかったのか?現場は規格に従って設置されていますか?正常に動作していますか? 2、高濃度硫化水素危険区域の巡回検査では、全行程にわたって硫化水素警報器を使用する必要があるか? 3、疑わしい硫化水素漏れ箇所の検出において、監視が必要かどうかを確認する(彼が防毒マスクではなく呼吸器を着用していてほしいな)海の仲間たち、硫化水素対策にはもっと具体的で効果的な方法や要件はありますか?
Reply #22016-11-09
1、現場で漏れがあるのに、なぜオンライン警報が鳴らないのか?現場は規格に従って設置されていますか?正常に動作していますか?漏れている場所、風向き、漏れ出た濃度は、警報器に影響を与えます。 2、高濃度硫化水素危険区域の巡回検査では、全行程にわたって硫化水素警報器を使用する必要があるか? 水素処理装置に入る際は常に警報機を装着し、通常の点検時もマスクを着用すること。漏れが発生する可能性のある場所で作業する際は、正圧式呼吸器を着用する必要がある~~~ 3、硫化水素の漏れが疑われる箇所を調査し、監視が必要かどうかを確認する(彼が防毒マスクではなく呼吸器を着用していることを願う)これは呼吸器の着用が必須で、計装作業員も全員着用しなければならない。 漏れの疑いがある場所を発見したら、マスクを着用せずに行動するのは規則違反であり、自分の命を軽視していることになります。監視員の私たちも呼吸器を着用し、風向きをしっかり確認する必要があります~~~~
Reply #32016-11-09
現場用のガス検知器は必ず必要です。
Reply #42016-11-09
現場用のガス検知器は必須ですが、一部の施設のガス検知器は単なる飾りに過ぎず、実際には機能しません。
Reply #52016-11-09
風向きを確認することも、点検の項目の一つです。 警報装置が必要であり、完全に装備されていなければならない。
Reply #62016-11-09
点検はしっかり行うべきで、化学業界の人間はそうあるべきだ
Reply #72016-11-09
点検に硫化水素警報器を持って行かないのか?漏れが見つかったら報告し、複数人で協力して対策を講じるべきです。一人だけがあちこち走り回っていると、事故が起きやすくなります。このようなやり方は望ましくありません。
Reply #82016-11-09
沈んじゃだめだよ! 最も恐ろしいのは、これほど多くの危険因子が存在しているにもかかわらず、全く認識されておらず、まるで先進的なものとして宣伝されていることだ。 当事者は自分の働きを悪くないと思っていたが、実際は運が良く命を救われただけだった;さらに悲しいことに、このような環境下で、個人は硫化水素漏れにどう対応すべきかさえ理解しておらず、自分の命を軽視しているのだ。
Reply #92016-11-09
このような事態が起きた後、企業はそれに照らして是正措置を講じればよいのです。従業員に関しては、危険化学物質の漏洩に対応する緊急対応計画を再度研修し、硫化水素漏洩時の現場対応計画もある。
Reply #102016-11-09
積極的な宣伝が必要な理由は、一つには真面目に働く従業員を評価し模範として示すことで、企業経営にとって有益だからです。二つ目に、現場の警報器が作動しない原因は多岐にわたります。漏れ箇所がガス検知ポイントから遠すぎるか、またはガス濃度が警報基準に達していない可能性があります;多くの場合、現場で臭いを感じても、警報器が作動するとは限りません; 三.現在の設備は工程の自動化が進んでいるが、人による点検や生産への補助は不可欠であり、多くの特別な状況や異常な状況では人の手が必要となる。これが、私たちの装置に外部操作員を配置する必要がある理由である; 四.また、模範を示すことについては、要求を高くしすぎないようにしましょう。結果に影響しない些細な問題点については、あまりこだわらず、(後で話し合いましょう);
Reply #112016-11-10
可燃性/有毒ガス警報器は一般的にポンプやその他の排出源の近くに設置され、投稿者が言うような一次計装器の接続部には設置されないでしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.