モーターの熱保護

2015-09-24View Original

Thread Content

モーターの銘板には PTC145℃ とマークされています。 ABB のモーター保護リレーでは、最近熱保護が作動しており、作動間隔は 15 日から 40 日の範囲です。 助けてください: 1. トリップの原因と検出方法を分析する; 2. PTC145 の対応する抵抗値は何ですか? ありがとう
Reply #22015-10-04
モーターケーブルに問題がないか確認してください。ケーブルコネクタはありますか?熱くなっていますか?以前はモーターが頻繁にトリップしていましたが、馬宝は警察に通報しませんでした。後で、ケーブルのコネクタに問題があることがわかりました。
Reply #32015-11-20
トリップ間隔と元々のトリップの有無に基づいて、長期間使用した後にモータに漏れが発生しているか、または動作中にモータの絶縁が悪化していないかを分析します。
Reply #42016-08-25
モーターが本当に熱くなっているかどうかを確認してください。発熱が深刻でない場合は、回路、抵抗コンポーネント、または保護モジュールに問題があるかどうかを確認してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.