冷却塔の選定計算に関する問題

2015-09-26View Original

Thread Content

質問ですが、循環水の流量が5000m3/hであり、敷地の都合上、2基の2500m3/hの冷却塔を設置することにしています。どのくらいの直径のファンを選べばいいのでしょうか。充填材は通常の正弦波です。
Reply #22015-09-27
どのくらいの直径のファンを選ぶか、メーカーのサンプルを確認してください
Reply #32015-09-27
これは、あなたの計算の基準によります。例えば、あなたがいる場所の空気の湿球温度、必要とする温度差の勾配、循環水の流量の変動範囲、循環水の流れの強さ、そして冷却ファンの構成(単一ファン、二重ファン、または複数のファン)などです
Reply #42015-09-28
冷却塔の設計流量に基づき、入口・出口水温を決定し、同時にフィラー製造業者からフィラーの熱的特性および抵抗特性の式を入手する。さらに、現地の気象条件を考慮して適切な設計乾球温度および湿球温度を選定し、熱負荷を計算することで、冷却に必要な理論的な風量と風圧が求められる。その後、この数値に基づいてファンを選定する(ファンの仕様はファン製造業者から提供される)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.