Thread Content
タワー設備の安全弁の選定原則は何ですか?
SH/T 3121-2000 炎油装置プロセス設計規格 7.1 安全弁 HG/T 20570-95 プロセスシステム工学設計技術規定におけるHG/T 20570.1-95 安全弁の設置と選定。
(1)安全弁を選定する際、最も重要なのはその排気量です。つまり、タンク類の設備に使用される安全弁の排気量は、その安全放出量を上回っていなければなりません。そうすることで、容器内の圧力が過剰に上昇した場合に、安全弁が開き、ガスを迅速に排出して容器内の圧力がさらに上がるのを防ぐことができます。 (2) 各安全弁には一定の作動圧力範囲があるため、安全弁の圧力範囲に注意する必要があります。高圧用のスプリング式安全弁を低圧容器に過度に負荷軽減して使用してはならず、また低圧用の安全弁をより高圧の塔型設備に過度に負荷増加させて使用してもいけない。選定する際には、塔型設備の作動圧力に応じて同じ等級のスプリングを使用しなければならない。 (3)塔式装置のプロセス条件や作動媒体の特性を考慮し、一般的にはタンク式安全弁が適している。圧力が低くかつ振動の影響がないタンク式装置の場合は、レバー式安全弁を使用することができる。タワー型装置の作動媒体に有毒なガス、可燃性・爆発性のガス、または大気を汚染するその他のガスが含まれている場合は、密閉型安全弁を使用すべきである。
安全弁の選定原則:1、蒸気ボイラーの安全弁は、一般的に開放型全開式のスプリング式安全弁が選ばれる。 2、液体媒体用の安全弁は、一般的に微開式スプリング安全弁が選ばれる。 3、空気やその他のガス媒体、または安全弁には、一般的に密閉型全開式のスプリング安全弁が使用される。 4、液化石油ガス用自動車タンク車または液化石油ガス用鉄道タンク車の安全弁には、一般的に組み込み式の安全弁が使用される。 5、採油井の出口には安全弁を使用し、一般的にはパイロット式安全弁が選ばれる。 6、蒸気発電設備の高圧バイパス安全弁には、一般的に安全機能と制御機能の両方を備えたパイロット式安全弁が使用される。 7、安全弁に定期的な開放試験を行う必要がある場合は、リフトレンチ付きの安全弁を使用すべきである。媒体の圧力が開放圧力の75%以上に達した時、リフトレンチを使ってバルブベーンをバルブシートからわずかに持ち上げ、安全弁の開放の柔軟性を確認することができる。 8、媒体の温度が高い場合、スプリングチャンバー式の温度を下げるため、一般的に密閉型安全弁の使用温度が300℃を超える場合や、開放型安全弁の使用温度が350℃を超える場合には、ラジエータ付きの安全弁を選択すべきである。 9、安全弁の出口背圧が変動し、その変動量が開放圧力の10%を超える場合は、リボン式安全弁を使用する。 10、媒体が腐食性を持つ場合は、媒体による腐食で重要な部品が故障するのを防ぐため、リブ付き安全弁を使用すべきである。
1) 安全弁を選定する際、最も重要なのはその排気量です。つまり、タンク類の設備で使用される安全弁の排気量は、その安全放出量を上回らなければなりません。これによってのみ、容器内の圧力が過剰に上昇した際に、安全弁が開いてガスを迅速に排出し、容器内の圧力がさらに上がるのを防ぐことができます。 2) 各安全弁には一定の作動圧力範囲があるため、安全弁の圧力範囲に注意する必要があります。高圧用のスプリング式安全弁を低圧容器に過度に負荷軽減して使用してはならず、また低圧用の安全弁をより高圧の塔型設備に過度に負荷増加させて使用してもいけない。選定する際には、塔型設備の作動圧力に応じて同じ等級のスプリングを使用しなければならない。 3)塔式装置のプロセス条件および作動媒体の特性を考慮し、一般的に塔式装置にはスプリング式安全弁が適している。圧力が低く、振動の影響もない塔式装置の場合は、レバー式安全弁を使用することができる。タワー型装置の作動媒体に有毒なガス、可燃性・爆発性のガス、または大気を汚染するその他のガスが含まれている場合は、密閉型安全弁を使用すべきである。
上の階で紹介されたものはたくさんあり、すべてしっかり分析されています!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
重要なのは、信頼できる有名メーカーを選ぶことで、素材や性能が保証され、充実した設計案を提供してもらえます。