計器の初心者です。皆様のご指導をお願いします

2015-10-05View Original

Thread Content

あるタンクの液面の最大変動量は1000mmで、媒体の密度は1.0g/cm3、キャピラリー内の液体の密度は0.95g/cm3です。負の移動量、測定範囲、および測定領域はそれぞれ何kPaになるでしょうか?
Reply #22015-10-05
まず、あなたが言う移動量はセンサーの位置にも関係しており、測定範囲は容易に決定できます。密度×G×高さ(1000mm)です
Reply #32015-10-05
それは間違いなく関係あるよ。位置が定まっていなければ、どうやって移動量を計算できるの?この問題で負の移動量を計算するということなら、間違いなく負の移動をする二重フランジ式差圧式液位計のことだ
Reply #42015-10-05
送信機の位置を教えていただければ、移動量を計算できます。
Reply #52015-10-05
ふふ、言いたいのは、これはただの問題集で、ずっと悩んでも解けなかったってことだけです
Reply #62015-10-05
もし問題が1つだけなら、一般的にはトランスミッターと圧力取り出し口は同一の水平面にあると考えられます。移動量は当然、負圧測定用の毛細管の圧力であり、同時に測定範囲の下限でもある。
Reply #72015-10-05
人々が計算してほしいと言っているのに、あなたたちはずっと話しても結果を出さない。私が言わせてもらうと、「あるタンクの液面の最大変化量が1000mmで、媒体の密度は1.0g/cm3、キャピラリー内の液体の密度は0.95g/cm3です。負の移動量や測定範囲、つまりkpa単位での数値を計算してください」ということになります。これにより、1、そのタンクに貯蔵されている液体の密度は1000Kg/m3で、つまり水ということになります。。。。 2、送信機のH端子を底部に設置し、L端子は5~10mの任意の位置に設置できると仮定する。毛細管の密度は950Kg/m3である(もちろん実際にはこれほど高い位置に設置することは不可能で、一つにはそんなに長い毛細管がないこと、もう一つにはこれだけ多くの送信機を移動させると耐えられないからだ。これは仮定に過ぎない)。そうすると、以下のように計算できる。
1、負の移動量=ρ(毛細管密度)×g×h(5~10)=950×10×5または950×10×10=47.5Kpaまたは95Kpa
2、測定範囲の計算では、最も重要なのは送信機の正圧側と負圧側の高さ差であり、二重フランジ式液面計の最大測定範囲もこの高さ差を超えることはできない。ここでは10として計算する=ρ(水の密度)×g×h=1000×10×10=100Kpa
3、測定範囲とは負の移動量から最大測定範囲までの範囲で、ここでは-95Kpa~100Kpaとなる。
4、設置が完了したら、まずバルブをしっかり閉じて大気圧でゼロ点調整を行い、その後送信機の測定範囲を3で算出した範囲に設定し、フランジを締め付けてからバルブを開ければよい。
ちなみに、上記の計算はあくまで理論値であり、実際にはこのようにはできない。もし水を貯蔵する場合は、単一フランジ式を使用し、移動させる必要はなく、直接測定範囲を設定してゼロ点調整を行えばよい。 危険物を保管する際に密閉容器が必要な場合は、二重フランジ式を使用します。そんなに大きな負の移動は起こり得ません。その理由は、1つには二重フランジ式の液面計にはそれほど長いキャピラリーがないからであり、2つには、トランスミッターの移動量がそれほど多い場合、出荷時の測定範囲がどれくらいかも確認する必要があるからです。移動量が多すぎると、トランスミッターの精度が低下してしまいます。不備がございましたら、どうぞご指摘ください。一緒に学びましょう。ありがとうございます
Reply #82015-10-05
負の移動量=ρ・毛細管圧・gh(5-10)=950×10×5、または950×10×10=47.5Kpa、あるいは95Kpaです。その中間の「×10」の部分がよくわかりません。説明していただけますか?よろしくお願いします
Reply #92015-10-05
真ん中の10は、重力加速度g=10N/Kg(厳密に言うと9.8であるべきだが)
Reply #102015-10-05
こちらでは重力定数gは9.8ニュートン/キログラムで、圧力を計算する際には一定値として扱われます。先ほどお話しした重力加速度はg=9.8m/s²で、数値は同じですが概念が混同されています。長年このことは考えていませんでしたが、単に計算に使うだけなので、申し訳ありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.