HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

差圧変送器の測定範囲と領域 概念的な問題

2015-10-09View Original

Thread Content

ある118Wのダブルフランジ式差圧変換器を例にとると:M型チャンバー – 測定範囲:2.5~100KPa、範囲:-100~100KPa。差圧変換器の測定範囲とは何でしょうか?2.5KPaは何を表していますか? 範囲下限:-100KPaはどう解釈すればいいのでしょうか? 疑問解決
Reply #22015-10-09
測定範囲:現場で実際に測定される範囲で、最小差圧は2.5、最大は100であり、2.5の時に最小出力が、100の時に最大出力が得られます。 範囲:-100から100で、これはトランスミッターのハードウェア自体が測定可能な範囲、つまり耐えられる圧力の範囲を指します;現場の圧力が-100から+100の間であれば、この計器を使用できます; 測定範囲は、現場の状況に応じてどれだけの圧力が発生しうるかによって決定され、計器のハードウェアの限界を超えなければ自由に変更できます。
Reply #32015-10-09
あなたの意見には同意できません! 2.5KPa~100KPaとは、二重フランジ式差圧変換器の最小測定範囲と最大測定範囲を指し、測定範囲比は40:1です。測定範囲とは、測定値の下限と上限との差のことで、例えばこの変換器では0~2.5KPa、0~100KPa、-100~0KPaなどといった測定範囲に設定することができます。また、動作範囲の-100KPa~100KPaとは、測定範囲の下限が-100KPaで、上限が100KPaであることを意味します。
Reply #42015-10-09
測定範囲とは、測定の上限と下限の差のことで、最小値は2.5kPa、最大値は100kPaであり、実際の使用状況に応じて選択することができます。 測定範囲は区間であり、最小で-100kPaから最大で100kPaまでの範囲を測定できます。 測定範囲が2.5kPaで、測定下限が-100kPaの場合、測定上限は-78.5となります。測定下限が0の場合、測定上限は2.5kPaです。
Reply #52015-10-09
4階の説明に同意します。。。。。。。。。。。。
Reply #62015-10-09
3階と4階の説明は非常にわかりやすく、学べました
Reply #72015-10-09
4階での説明はかなりわかりやすかったので、言い換えてもう一度述べます:測定範囲=測定上限-測定下限です。ダイアフラムバルブの場合、測定範囲は最小2.5KPa、最大100KPaです; 範囲とは、センサーが感知できる圧力の範囲です。膜箱の場合は-100~100KPa; 測定範囲内で測定レンジを選択または調整できます。つまり、測定上限と測定下限の両方が範囲内でなければならず、同時にその差も測定範囲内でなければならない。  
Reply #82015-10-10
考え方を変える:1。 測定範囲:2.5~100KPa。電流出力を4mAから20mAまで調整可能で、対応する圧力差の変動範囲は2.5~100KPaです。言い換えれば、2.5KPAの変化でトランスミッタの出力は全範囲にわたって動作するが、2.4KPAでは20mAのフルスケール出力を得ることはできない。そうなれば100も理解できる。。。 2。範囲:-100~100KPa 移行後の測定圧力差は100を超えてはならず、また-100未満でもならない。 この表は、100KPAの膜箱で、測定範囲比が40:1であると言えます。 @ジアグオユン
Reply #92015-10-10
測定範囲2.5~100KPAとは、この差圧変換器の最小測定範囲を2.5KPAに設定でき、最大測定範囲を100に設定できることを意味します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.