循環水の水質問題

2015-10-09View Original

Thread Content

循環水の水質分析におけるCl-、Ca2+、総硬度、濁度、総リン、総アルカリ度、電気伝導度、濃縮倍率、pH値といった指標は、循環水全体の水質にどのような影響を与えますか?機器の構造が容易になるのは、主にどの指標の影響でしょうか?
Reply #22015-10-09
循環水にスケールが発生する主な要因は、水の硬度とアルカリ度の相互作用です。 その他の影響については、投稿者は循環水処理に関する資料を参照することができます。
Reply #32015-10-09
また、循環水は常に流れている状態に保つ必要があり、止まっているとスケールが付きやすくなります
Reply #42015-10-09
主に総硬度、濁度、濃縮倍率、pH値
Reply #52015-10-10
スケールの発生は主に硬度やpHと関係があり、温度もある程度影響するかもしれません。主な原因はカルシウムイオンとマグネシウムイオンで、pHが低いほどスケールは発生しにくくなります。。。。
Reply #62015-10-10
総硬度は主にカルシウムとマグネシウムの合計量で、濁度もあります。スケールの主成分は炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硫酸カルシウムなどです
Reply #72015-10-10
5階が最適な答えでしょう。主に、水中の硬度とpH値が装置のスケール発生に最も大きな影響を与えるからです。スケール防止剤ではスケールを完全に防ぐことはできず、水質を軟化させることだけが根本的な解決策です。
Reply #82015-10-10
上のが正解です。薬剤添加装置を使って水質を軟化させることで、スケールの発生を軽減できます。
Reply #92015-10-10
この見解には賛同できません。 水を静止させると過飽和状態に達し、つまりスケールを形成する成分の濃度積が沈殿の溶解度積を超えるため、一時的に安定して存在することができる。しかし、この過飽和溶液はわずかに乱されるだけですぐに大量の沈殿物が析出する。 あなたの見解はどこから得られたのか、教えていただきたいです。
Reply #102015-10-11
従来のスケール防止方法に加えて、現在ではスケールを防ぐための装置も多数ありますので、ぜひ詳しく調べてみてください。あなたのところでは主にどの部分にスケールが発生していますか?配管ですか、それとも熱交換器ですか?
Reply #112015-10-14
主に熱交換器で、頻繁に清掃が必要です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.