触媒クラッキング装置の反応温度低下連鎖遮断における熱電対位置についての考察

2015-10-10View Original

Thread Content

皆様、触媒クラッキング装置には反応温度が低すぎるというインターロックが設置されています。このインターロックの熱電対がなぜ第一反応器の出口に設置されているのか、ご議論いただけますでしょうか原料ノズルの上方近くに設置した方が、より敏感になるでしょうか?他に考慮すべきことはありますか?
Reply #22015-10-10
原料ノズルの上方では乱流が激しくなり、霧化された蒸気の影響で温度が正確に測定できない可能性もあります。逆流出口の場合ははるかに安定します。実際のリフトチューブの温度を均一に反映させるためには、追加の計器を設置する必要があり、圧力取り出し点は均等に配置し、3つのうち3つまたは3つのうち2つを採用するなどの方法でも構いません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.