組立式空調機の除湿と温度差の問題

2016-10-27View Original

Thread Content

本体の風量は21000で、清浄エリアの面積は250平方メートルです。コンビネーションユニットには別途除湿機能がないため、7℃の低温除湿方式が採用されています。要求される湿度は45~65%、温度は18~26℃です。しかし低温除湿は現在あまり効果がなく、かえって人をひどく寒くします。85から71に下がったところで動きが止まってしまいます。 スクリュー冷凍機の出口水温は8.1度、入口水温は10.6度です。 組合機箱の温度は11度、戻り空気の温度は17度、クリーンエリアの室温の平均は17度です。 冷凍水のエネルギー効率は限界に達し、湿度も下がらず、室温も下がりません。 具体的に問題はどこにあるのでしょうか?7度の水では除湿できるか?
Reply #22016-10-28
15度未満では、エバポレーター表面に付着した水滴が凍結し、除湿効果が低下します
Reply #32016-12-25
グループエアー内には再加熱コイルがある方が良く、二次的な温度上昇が可能になる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.