私のポンプは三相5.5キロワットで、直接起動方式です。現在、何らかの理由でC20の遮断器と最大5.5キロワットのコンタクター(BC7-30-10)が取り付けられています。ケーブルは2.5平方の三芯線ですが、今は改造するのが難しいです。現在の選定のままであれば、大きな問題はないでしょうか?
Reply #22015-10-19
1、コンタクターにおいては起動電流を考慮する必要はなく、定格電流が要件を満たしていればよい。理論上、5.5KWの電力には12A以上の交流コンタクターを選べばよく、運用状況で非常に頻繁に起動・停止を行う必要がない限り問題ない; 2、遮断器は起動電流を回避することを考慮する必要があり、C20の遮断器はD20またはD16に変更することを推奨します。もちろん、実際の起動時に遮断器が遮断されるかどうかも確認してみてください。遮断されなければ、使用しても問題ありません; 3、5.5KWのモーターに2.5平方の導線を使用しても問題ありません。
Reply #32015-10-20
1、モーターの定格電流は約10Aで、2.5mm2のポリ塩化ビニルケーブルを空中に敷設した場合の許容電流は15Aです。問題ないはずです。 2、配線距離が長い場合は、できるだけ1ランク上のものを使用すると、モーターの起動に有利です;また、電動機の起動が頻繁な場合も、1ランク上げるべきです。 3、遮断器の長時間脱調電流は、ケーブルの定格電流を超えてはならない。
Reply #42015-10-20
急ぎで使用する必要があり、短期間で適切な部品を手に入れることができないため、現在は遮断が起きて通常の生産に影響が出ないかを確認しているところです。問題なければ安心です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.