皆様にお伺いします。伝熱油システムにおける膨張タンクや貯油タンクの容量は、どのように決定すればよいでしょうか?

2016-03-10View Original

Thread Content

関連する規格を見てみましたが、やはり明確ではありません。皆さんにお伺いしたいのですが、その容積はどのようにして決定すればよいのでしょうか?:)
Reply #22016-03-15
高位タンクは、炉体の使用量や膨張率に基づいて算出してもよく、使用温度が280度程度で膨張率が10%なら、使用量の10%で計算すればよい。また、緊急停止時には、高位タンクの油量が炉床を冷却するのに十分な量であればよい。低位タンク、つまり貯油タンクは、要件に応じてシステム内の油をすべて収容できる容量であることが望ましいが、一般的にはそれほど大きくはない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.