設計をしている方がいれば、熱交換面積を計算してもらえませんか?

2015-10-19View Original

Thread Content

冷却媒体:循環水、温度・圧力は規格に従う。ケーシングサイド(なぜかは聞かないでください。なぜこのように選定したのか教えてくれればいいです) 熱い物質:二酸化炭素ガス、150℃から40℃まで冷却、3600NM3/H。(管程)熱交換器:固定管板式。 ヒーターの熱交換面積を求めよ。 比較用なので、特に正確である必要はなく、精度が20%程度で十分です。 大神、ありがとうございます!!!!
Reply #22015-10-19
二酸化炭素ガスの圧力はいくつですか?
Reply #32015-10-19
見積もりによると、熱交換面積は約60m2必要です
Reply #42015-10-20
ありがとう:):lol:lol:lol:lol:lol:lol
Reply #52015-10-21
少なくともCO2の作動圧力は伝えるべきで、誤差はかなり大きいです。使用する材料や伝熱要素についても伝える必要があり、一般的には管殻式または管翅式が選ばれます。だから3階に突然熱交換面積を設けるのは、たとえオーナーが大まかな比較をしたいだけであっても、60平方メートルという数値を提示しても全く価値がない。 かつて中糧のある施設で、輸入機器の交換工事を行ったことがあります。それはCO2による水冷方式で、温度降下やエネルギー消費、設置サイズなど、多くの要件がありました。。。。 後に選ばれたのは内側にフィンが付いた熱交換器で、興味がある方はフォーラムの投稿をご覧ください:http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=163192&highlight=%D6%B5%B5%C

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.