DVC6200ポジショナーの排気量が過大ですか?

2015-10-20View Original

Thread Content

DVC6200ポジショナーの排気孔は、動作中でも非動作時でも常に空気が排出されますが、同様の状況を解決した方はいらっしゃいますか?位置決め装置は現場で使い始めてまだ数日しか経っていません。
Reply #22015-10-20
ガス圧力は過度高いか;蓋を開けると、ステンレス製のカバーに四角い穴があり、その中に歯車が入っており、調整することができます。
Reply #32015-10-20
ガス圧は3キログラムしかなく、ギアも調整しました。アンプのせいだと思うのですが、この種のアンプの修理はしたことがありません。
Reply #42015-10-20
調整ギアの時、排気孔の気量に変化はありましたか
Reply #52015-10-20
端子には出荷時設定に戻すためのショート接点が2つあり、出荷時設定に戻せば問題解決します。この原因は、初めに使用した空気圧が高すぎたためにこのような状況が発生したのです
Reply #62015-10-21
出荷時設定に戻す手順を詳しく説明してください。ありがとう
Reply #72015-10-21
6200のアンプは自分で修理できますか???疑う。。。
Reply #82015-10-21
6200シリーズと6000シリーズはどちらも4つの端子を持っており、2つが電源用、2つが補助用です。5階で言われていた内容は確かに覚えていませんが、もしそのような機能があるとすれば、それは補助端子を短絡することしか考えられません。
Reply #92015-10-21
アンプが壊れたのだと思います。この消耗部品で、I/Pも原因かもしれません。交換して試してみることができます。部品は持っているので、お気軽にご相談ください :)
Reply #102015-10-22
御社の紹介を送ってください。私はよく修理が必要なポジショナーなどに遭遇するので、メールアドレスはliping12345a@hotmail.comです
Reply #112015-10-24
もし可能なら、あのステンレス製のカバーのその突起部分を交換してみてはどうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.