最近勉強中*SIS のライフサイクルや SIL の検証計算を含む機能安全評価には、HFT ハードウェア障害マージンが含まれます。工場で通常遭遇する冗長性との違いを説明してください。どうもありがとうございます!
Reply #22016-12-22
この投稿は、Yang Mingyao によって 2016 年 12 月 22 日 21:00 に最終編集されました。こんにちは。ご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。HFT ハードウェア障害マージンとは、機能ユニットに障害が存在する場合でも、必要な機能を完了し続ける能力を指します。いわゆるハードウェア障害マージン N は、N+1 回の障害により安全機能が失われることを意味します。したがって、これはまずハードウェアを対象としたものであり、ソフトウェア制御や診断技術とは何の関係もありません。ロジック コントローラーの場合、冗長コントローラーはフォールト マージン 1 を意味します。機器の場合、通常、コアユニットは冗長ではありませんが、同一の機器が 2 つあり、ロジックが 1oo2 の場合、ハードウェア障害マージンは 1 であると見なされます。これが、ほとんどの機器が SIF2 である理由です。機器の障害スコア SFF は一般に良好で、約 90% に制御されていますが、メーカーは 2 つの冗長機器が SIF3 に達する可能性があると示します。
Reply #32016-12-23
SIF2ってどういう意味ですか?SIL2にするべきでしょうか?結論は、IEC61511 の LOGIC SOLVERS の構造制約テーブルの比較に基づいて判断する必要があります。
Reply #42017-01-17
この投稿の最終編集者は zxb1990 で、2017 年 1 月 28 日 22:44 です。 冗長性は比較的一般的な概念です。理論的には、2 つ以上のチャネルが冗長であると言えますが、HFT は、特定のセキュリティ耐性があるかどうかを指します。たとえば、1oo1 には冗長性がないとされ、HFT=0、1oo2 には冗長性があり、HFT=1、2oo2 にも冗長性がありますが、HFT=0 となります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.